请教低压熔断器额定电流的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2017年05月24日 17:07:29
只看楼主

请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年05月24日 17:07:58
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年05月24日 17:09:06
3楼
网上提到上面图片中的公式11-9缺少电动机启动电流倍数的一个系数。提前谢谢您的回复。
回复
老灰兔子
2017年05月24日 21:34:03
4楼
因为公式中的系数Kr已经包含启动电流倍数的需求了。
回复
老灰兔子
2017年05月24日 21:34:21
5楼
因为公式中的系数Kr已经包含启动电流倍数的需求了。
回复
smartspring
2017年05月25日 08:44:25
6楼
老灰兔子 发表于 2017-5-24 21:34 因为公式中的系数Kr已经包含启动电流倍数的需求了。 谢谢您的回复。在下理解您提到的那个系数为可靠系数,而乘以启动电流倍数为躲过冲击电流,不知道在下哪里理解错了?期待您的再次回复。
回复
电气范
2017年05月25日 09:29:56
7楼
路过 学习了
回复
雨中有景66
2017年05月25日 10:33:54
8楼
路过,学习了
回复
老灰兔子
2017年05月25日 22:14:31
9楼
smartspring 发表于 2017-5-25 08:44 谢谢您的回复。在下理解您提到的那个系数为可靠系数,而乘以启动电流倍数为躲过冲击电流,不知道在下哪 …因为熔断器与断路器等器件一样,额定值不等于动作值。动作值一般为额定值的1.5~10倍。自己看下面的资料。5791799
回复
smartspring
2017年05月26日 08:59:28
10楼
老灰兔子 发表于 2017-5-25 22:14 因为熔断器与断路器等器件一样,额定值不等于动作值。动作值一般为额定值的1.5~10倍。自己看下面的资 … 真心谢谢您的详细回复。在下原来记得此处应有一个启动电流倍数的系数。在下应该是记错了。您作为这方面的专家,麻烦您有时间看看在下的其他帖子。在下有好多问题没有弄懂。期待您的再次回复。
回复

相关推荐

APP内打开