请教熔断器的额定电流选择问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月21日 16:07:58
只看楼主

请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年06月21日 16:08:33
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年06月21日 16:10:45
3楼
参考答案在下面的图片中。期待您的回复。
回复
cmb178
2017年06月21日 16:32:16
4楼
DLT 5220-2005 10kv及以下架空配电线路设计技术规程
11.0.8 配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:
1 容量在100KVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的2~3倍选择。
2 容量在100KVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择。
回复
cmb178
2017年06月21日 16:33:45
5楼
一般用电设备,采用熔断器保护,熔丝按额定电流的1.5~2.5倍选择
回复
smartspring
2017年06月21日 16:36:53
6楼
cmb178 发表于 2017-6-21 16:33 一般用电设备,采用熔断器保护,熔丝按额定电流的1.5~2.5倍选择 真心谢谢您的回复。您上面提到的依据在哪里?在下上面请教的是供配电专业考试,需要有依据。期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年06月21日 16:38:50
7楼
cmb178 发表于 2017-6-21 16:33 一般用电设备,采用熔断器保护,熔丝按额定电流的1.5~2.5倍选择 不好意思。在下没有将自己的意思表达清楚,在下指的是在供配电专业考试规范手册的范围内的依据在哪里可找到。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年06月21日 16:40:54
8楼
cmb178 发表于 2017-6-21 16:33 一般用电设备,采用熔断器保护,熔丝按额定电流的1.5~2.5倍选择 在下感觉参考答案中的2倍来自题设中的电动机自启动时的计算系数。莫非是一个巧合?期待您的再次回复。
回复
cmb178
2017年06月21日 16:41:40
9楼
参考图集 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 34页
回复
smartspring
2017年06月21日 16:42:44
10楼
cmb178 发表于 2017-6-21 16:41 参考图集 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 34页 在下感觉参考答案中的2倍来自题设中的电动机自启动时的计算系数。莫非是一个巧合?期待您的再次回复。
回复
cmb178
2017年06月21日 16:49:24
11楼
全国造价工程师执业资格考试培训教材
技术与计量 (安装工程) 2017年版 232页

教材下载地址
http://bbs.co188.com/thread-9423125-1-1.html
回复

相关推荐

APP内打开