请教熔断器的额定电流选择问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月21日 16:07:58
只看楼主

请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。
免费打赏
cmb178
2017年06月21日 16:49:29
12楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-21 16:51 编辑

不是巧合,是根据经验得出的倍数
回复
smartspring
2017年06月21日 16:55:09
13楼
cmb178 发表于 2017-6-21 16:49 不是巧合,是根据经验得出的倍数 真心谢谢您的回复,但在下还没有弄懂电动机的2倍为什么参考答案乘以变压器的额定电流?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年06月21日 16:55:16
14楼
cmb178 发表于 2017-6-21 16:49 不是巧合,是根据经验得出的倍数 真心谢谢您的回复,但在下还没有弄懂电动机的2倍为什么参考答案乘以变压器的额定电流?期待您的再次回复。
回复
cmb178
2017年06月21日 17:50:52
15楼
不能一过流,熔丝就熔断,那样可能会一天换很多次熔芯
回复
cmb178
2017年06月21日 17:58:01
16楼
smartspring 发表于 2017-6-21 16:55 真心谢谢您的回复,但在下还没有弄懂电动机的2倍为什么参考答案乘以变压器的额定电流?期待您的再次回复 …算的是变压器的熔芯吧
回复
wang171468177
2017年06月21日 19:23:43
17楼
回复
smartspring
2017年06月22日 09:05:59
18楼
cmb178 发表于 2017-6-21 17:50 不能一过流,熔丝就熔断,那样可能会一天换很多次熔芯 真心谢谢您的多次回复。不好意思在下没有将自己的问题说清楚。在下的问题是题设中电动机的2倍在下理解应乘以电动机的相关电流,而非变压器的额定电流。不知道在下哪里理解的有问题?期待您的再次回复。
回复
cmb178
2017年06月22日 09:16:38
19楼
smartspring 发表于 2017-6-22 09:05 真心谢谢您的多次回复。不好意思在下没有将自己的问题说清楚。在下的问题是题设中电动机的2倍在下理解 …你说的是对的,保护哪个设备的的,就乘以哪个设备的电流,而不是其他设备的。
回复
smartspring
2017年06月22日 09:50:45
20楼
cmb178 发表于 2017-6-22 09:16 你说的是对的,保护哪个设备的的,就乘以哪个设备的电流,而不是其他设备的。 谢谢您的再次回复。但问题是题设中电动机相关的电流并没有给出。那到底该如何做这个题呢?期待您的再次回复。
回复
cmb178
2017年06月22日 10:32:25
21楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 10:33 编辑 smartspring 发表于 2017-6-22 09:50 谢谢您的再次回复。但问题是题设中电动机相关的电流并没有给出。那到底该如何做这个题呢?期待您的再 …看解题过程,算的是保护变压器的熔断器的熔芯,
回复

相关推荐

APP内打开