断路器的额定电流是否指的是框架电流
smartspring
smartspring Lv.14
2017年04月08日 13:31:09
只看楼主

如题,谢谢您的回复。

如题,谢谢您的回复。
免费打赏
hobbyist
2017年04月08日 19:39:48
2楼
肯定不是!!!
回复
wang171468177
2017年04月08日 21:55:22
3楼
不是。例如DZ10-600/400/3300指的就是框架电流600A额定电流400A的断路器。
回复
beida_energy
2017年04月09日 09:17:09
4楼
框架电流是本断路器最大额定电流值
回复
beida_energy
2017年04月09日 09:18:47
5楼
但断路器的额定电流可以在最大额定电流以下有多个参数供选择,比如,框架225的,下面有200、160、120、80、50等。
回复
如是本初
2017年04月09日 09:54:17
6楼
不是 说的通俗点 框架电流是水管 额定就是流过的水
回复
dianqipanli
2017年04月09日 15:24:41
7楼
回复
放水发电
2017年04月10日 08:41:50
8楼
最大额定电流
回复
电气范
2017年04月10日 09:57:13
9楼
不是的 楼上很多人都解释的很正确了
回复
smartspring
2017年04月10日 10:28:25
10楼
明白了。谢谢各位的回复。
回复
smartspring
2017年04月10日 10:33:41
11楼
不好意思。再请教一下,那断路器的额定电流指什么?是否指该断路器所用脱扣器的额定电流?提前谢谢您的回复。
回复