路灯箱变三相电流差距大 跳闸
nic7125
nic7125 Lv.2
2015年02月25日 10:17:40
来自于变压器
只看楼主

我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教

我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教
免费打赏
hld_lhw
2015年02月25日 11:17:27
2楼
有可能是三相偏差过大造成的
回复
孤影残月
2015年02月25日 17:41:12
3楼
正常情况下,不可能出现三相不平衡这么大的情况吧?考虑线路故障的问题
回复
lczb72
2015年02月26日 01:39:09
4楼
可以简单测试一下
回复
beida_energy
2015年02月26日 08:46:53
5楼
路灯设计的时候如果分相平衡的话, 用的时候不会出现大的偏差,看看分路开关的情况,是否有跳闸造成三相不平衡的。
回复
nic7125
2015年03月10日 08:41:59
6楼
孤影残月 发表于 2015-2-25 17:41 正常情况下,不可能出现三相不平衡这么大的情况吧?考虑线路故障的问题经查看C相有短路故障,单独C路合闸15分钟后跳闸,AB均正常
回复