路灯箱变采用TT系统还是TN-S系统
fengxu2011
fengxu2011 Lv.4
2017年06月02日 16:12:29
只看楼主

本帖最后由 fengxu2011 于 2017-6-2 16:20 编辑 第一次做路灯箱变设计,有些问题不明白,请教一下大神。 路灯处采用TT系统毫无疑问,现在纠结的是路灯箱变内部应该采用TT系统还是TN-S系统。大家常规是怎么做的。 审图的说室外用电设备应采用TT系统,箱变出线回路应该加漏电保护。1是我按照要求改完的图纸,但是查手册又提到TT系统配电线路由同一接地故障保护电气保护的外露可导电部分,应用PE 导体连接到公用的接地极上,如图2 ,这样在相邻的路灯处不又的加接地体连接了吗

本帖最后由 fengxu2011 于 2017-6-2 16:20 编辑

第一次做路灯箱变设计,有些问题不明白,请教一下大神。
2017年06月04日 13:13:51
2楼
电机也可以加个电流传感器就可以,等电位可能影响ORP测量值,危险物处理不好可能会爆炸
回复
beida_energy
2017年06月05日 09:06:26
3楼
系统还是TN-S,但路灯运行TT的话,PE导体就不是从电源来的,就是现场独立接地,这才是TT。
回复
zxc-wy
2017年06月05日 11:56:39
4楼
beida_energy 发表于 2017-6-5 09:06 系统还是TN-S,但路灯运行TT的话,PE导体就不是从电源来的,就是现场独立接地,这才是TT。说得对!路灯TT接地系统是独立的接地极,不能与电源处的接地极连接,要在地中有一段隔离距离的。
回复
fengxu2011
2017年06月05日 14:51:14
5楼
现在是甲方技术人员要求在箱变的干线出线回路加装4P漏电保护开关,这个时候箱变用TN-S系统还可以吗?

手册又提到TT系统配电线路由同一接地故障保护电气保护的外露可导电部分,应用PE 导体连接到公用的接地极,我是一个干线带10盏灯,按这要求不得把下一级的路灯连起来?
回复
fengxu2011
2017年06月05日 15:01:03
6楼
如何理解配电手册P1394 这句话
回复
fengxu2011
2017年06月05日 16:05:16
7楼
配电手册 P1395 , 这样理解应该是在箱变内部为TN-S系统,不设漏保,在路灯处为TT系统,有条件设漏保; 他的审图意见在干线上设漏保不可取,会增加接地保护线。是吧
回复
beida_energy
2017年06月05日 22:21:12
8楼
fengxu2011 发表于 2017-6-5 14:51 现在是甲方技术人员要求在箱变的干线出线回路加装4P漏电保护开关,这个时候箱变用TN-S系统还可以吗? …可定是四极漏保!三根相导体,一根中性导体
回复
beida_energy
2017年06月05日 22:23:22
9楼
fengxu2011 发表于 2017-6-5 14:51 现在是甲方技术人员要求在箱变的干线出线回路加装4P漏电保护开关,这个时候箱变用TN-S系统还可以吗? …一个干线带十个就满足要求了
回复
fengxu2011
2017年06月06日 14:17:19
10楼
beida_energy 发表于 2017-6-5 22:21 可定是四极漏保!三根相导体,一根中性导体谢谢,参照了另一个院的图纸,箱变也采用TT系统+漏保,当地有成熟的运行经验
回复
蒋夫子
2017年06月12日 17:23:48
11楼
本人现在工作中遇到一个类似TT系统问题:
室外景观照明箱变站(中性点直接接地,独立),4线配电至各分区域景观照明配电箱(配电箱侧单独PE接地极),然后由照明配电箱向各支路景观照明灯具配电(景观照明灯具侧单独PE接地极)。设计院图纸照明配电箱出线至各支路景观照明灯具回路均已采用漏保,疑问点在于箱变站出线至各分区域景观照明配电箱回路是否也需要采用漏保?
个人觉得:箱变站出线至各分区域景观照明配电箱回路在配电箱侧远端,相对地短路,也存在箱变站低压出线断路器瞬动不动作的问题。请各位大拿赐教。
回复