求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆
求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆
12楼
dylan3940 发表于 2015-7-16 13:08 漏电开关没跳闸说明窜电的可能性和漏电的可能性几乎为0。负载全部都是充电机,是开关电源类负载,而且非常 …三次谐波叠加的。。。。明白。。版主厉害
回复
13楼
hcjdbhg 发表于 2015-7-16 15:45 发个片段,仅供参考!王老先生的著作啊
回复
14楼
学习了!很有实用!!!!
回复
15楼
学习了!很有实用!!!!
回复
16楼
就是谐波造成的,6楼分析到位
回复
17楼
路过,学习了。
回复
18楼
同意六楼说法,是因为有谐波造成的。
回复
20楼
版主非常厉害,佩服!能否请版主把开关电源类的负载列举一下,让大家在以后的设计和施工中有效的避免类似的情况再次出现那,谢谢
回复
21楼
同样的问题,我在一个网吧也碰到过,零线发热,随便怎么平衡三相,零线电流远超任意一相电流,后来给用户更换大两号的零线。谐波治理花费比较大,一般用户舍不得多花钱。
所以建议排电缆时,如果用户的开关电源过多,建议零线和相线一样粗
回复
22楼
充电电压是220V,当然N线电流会大于每相电流了
回复