求助N排电流大于每相电流是什么原因。
hankls0007
hankls0007 Lv.4
2015年07月16日 09:04:01
只看楼主

求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆

求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆


IMG_20150716_082756.jpg


IMG_20150716_082728.jpg


IMG_20150716_082736.jpg


IMG_20150716_082746.jpg

免费打赏
巴亚
2015年07月17日 09:10:37
23楼
我来是学习的
回复
leiyanlin1208
2015年07月17日 09:26:57
24楼
要是这样 的话不会跳闸吗?
??
回复
边军1001
2015年07月17日 10:47:10
25楼
同意六楼,是谐波的问题
回复
边军1001
2015年07月17日 10:48:06
26楼
加有源滤波器吧,这样可以彻底解决问题
回复
neuqlihui
2015年07月17日 11:38:06
27楼
谐波电流大了,配三中有介绍,谐波电流过大时零线电流会大于相线,电缆按零线选择。
回复
dylan3940
2015年07月17日 11:51:36
28楼
带整流、逆变、晶闸管投切、IGBT等等电力电子元器件的负载设备都会产生谐波,如直流充电机(器),变频器、LED灯,中频炉,电焊机,医疗设备、数据机房。
回复
hankls0007
2015年07月17日 13:24:01
29楼
本帖最后由 hankls0007 于 2015-7-17 13:26 编辑

来了 应该是版主说的3次谐波的问题,充电器的整流引起的,线路没漏电就是N线电流大,空开有点发热,原来他们用的是PZ30箱子C65 4P 63A空开结果烧了 所以才给他换大的塑壳断路器,看来这个问题只能这样了。
工地给民工电瓶车充电的 不可能再投入其他了 只要空开不烧就随他了。
回复
kjp2014
2015年07月17日 14:08:12
30楼
谐波引起,LZ测的是相电流
回复
c168_com
2015年07月17日 14:32:06
31楼
力哥110 发表于 2015-7-17 09:03 充电电压是220V,当然N线电流会大于每相电流了这是什么理论?你的意思N线是3根相线的电流总和?