求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆
求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆
23楼
我来是学习的
回复
24楼
要是这样 的话不会跳闸吗?
??
回复
25楼
同意六楼,是谐波的问题
回复
26楼
加有源滤波器吧,这样可以彻底解决问题
回复
27楼
谐波电流大了,配三中有介绍,谐波电流过大时零线电流会大于相线,电缆按零线选择。
回复
28楼
带整流、逆变、晶闸管投切、IGBT等等电力电子元器件的负载设备都会产生谐波,如直流充电机(器),变频器、LED灯,中频炉,电焊机,医疗设备、数据机房。
回复
29楼
本帖最后由 hankls0007 于 2015-7-17 13:26 编辑
来了 应该是版主说的3次谐波的问题,充电器的整流引起的,线路没漏电就是N线电流大,空开有点发热,原来他们用的是PZ30箱子C65 4P 63A空开结果烧了 所以才给他换大的塑壳断路器,看来这个问题只能这样了。
工地给民工电瓶车充电的 不可能再投入其他了 只要空开不烧就随他了。
回复
30楼
谐波引起,LZ测的是相电流
回复
31楼
力哥110 发表于 2015-7-17 09:03 充电电压是220V,当然N线电流会大于每相电流了这是什么理论?你的意思N线是3根相线的电流总和?
回复
32楼
赞一个,学习了
回复