低压,高压,原理图哪些上端子排,有什么好方法确定
weibo_1405346336947
2016年04月27日 23:51:54
只看楼主

才开始做这个,设计的时候对于哪些上端子排不清楚,比如,电流互感器必须上端子,还有其他的呢?

才开始做这个,设计的时候对于哪些上端子排不清楚,比如,电流互感器必须上端子,还有其他的呢?
免费打赏
cmb178
2016年04月28日 06:35:02
2楼
不在本柜,要接到外面去的要上端子排
回复
快乐的风0102
2016年04月28日 08:56:01
3楼
1.外引或需要接入的需要进端子排2.过门的需要上端子排,比如仪表门上和柜内之间的连接线3.相同线号有很多接线的需要进端子排,如一个线号上面有十几根线,不上端子排没法完全连接4.元件端子很小但需要多根连线的上端子排,比如微机保护上的本体端子很小如果他需要连接超过两根线的建议上端子排,其他还有很多楼主慢慢学习吧。另外也不是说电流互感器必须上端子的,低压柜内CT有时候可以不上端子排的,高压一般必须接端子
回复
cmb178
2016年04月29日 06:21:12
4楼
楼上说的很细了
多看图纸,大家一般都是比照葫芦画瓢
回复
小林电气
2016年05月20日 16:26:46
5楼
端子排,主要功能是过渡作用,引线方便等功能.
端子排也是一个特殊功能的元件.
如试验端子,主要用于做试验用的.试验时都可以插上试验表脚.
回复
认真的逗娇娇
2016年07月27日 13:35:32
6楼
升级VIP 如何赚取土木币)