2楼
H(环网)X(箱式)G(固定)N(户内)是环网的一般是装负荷开关的,X(箱式)G(固定)N(户内)2应该为箱式固定柜,装断路器和隔离开关
回复
3楼
HXGN15和XGN15应该都是环网柜型号;HXGN15好像是装真空负荷开关;XGN15好像是装SF6负荷开关.
回复
4楼
学习 吸收 :handshake
回复
5楼
电气特性参数
项目名称 单位 参数
HXGN17-12Q(F) HXGN17-12Q(FR)
ISARC1 ISARC2
额定电压 KV 12
额定频率 Hz 50
额定电流 A 630 100
额定转移电流 A 1200
额定峰值耐受电流 KA 50
额定短时耐受电流(2S) KA 20
额定短时关合电流(峰值) KA 50
额定短时开断电流(峰值) KA 31.5
额定绝缘水平 1min工频耐压(对地,相间/断口) KV 42/48
冲击耐压(对地,相间/断口) KV 75/85
接地回路 额定短时耐受电流 KA 20
额定峰值耐受电流 KA 50
额定闭环开断电流 A 630
额定有功负载开断电流 A 630
额定电缆充电开断电流 A 25
主母线额定电流 A 630
操作方式 S(手动) D(电动)
防护等级 IP3X
外形尺寸(长*深*高)(*柜高1700为意大利VEI公司设计尺寸) mm 400*900*1900(1700)
mm 600*900*1900(1700)
mm 800*900*1900(1700)
回复
6楼
XGN18-12开关设备
序号 项目 单位 XGN18-12(F) XGN18-12(F.R)
1 额定电压 KV 12
2 主母线额定电流 A 630
3 额定有功负载开断电流 A 630/100次
4 额定闭环开断电流 A 630
5 额定电缆充电电流 A 10
6 开断空载变压器容量 KVA 2000
7 额定转移电流 A 1700
8 最大熔断器额定电流 A 200
9 额定短路开断电流 KA 50
10 额定短路耐受电流 KA 20
11 额定峰值耐受/短路关合电流 KA 50
12 额定短路持续时间 S 3
13 1min工频耐压 KV 42(相间 对地) 48(断口)
14 雷电冲击耐压 KV 75(相间 对地) 85(断口)
15 二次回路1min工频耐压 KV 2
16 回路电阻 μΩ ≤400 ≤400+熔断器组
17 防护等级 IP3X(外壳)IP2X(隔板)
18 负荷开关 SFL SFG FLN 型SF6负荷开关
19 母线系统 单母线
20 操作方式 弹簧储能手动式 电动式
21 外形尺寸 mm 375*980*1400`375*980*1900 375*980*1850
500*980*1400`500*980*1900 500*980*1850
750*980*1400`750*980*1900 750*980*1850
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
环网柜只是就地开断,内部只装负荷开关,一台也就两万元左右;
如果装真空开关的话,那就是开关柜了,主要是起保护作用,那么就不止是三四万了吧!
回复
9楼
这也得看配置吧
回复
10楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
11楼
先看下标准中对高压柜型号的定义好了,XGN实际是箱式固定开关柜,前面带H表示环网单元,后面的是设计序号,HXGN17是很早的装压气或者真空负荷开关的环网柜,设计序号申请后,形成的行业的规范性做法,XGN15是后来开发的采用SF6开关的一种开关柜,前面没加H是想把二者能容易区分开
回复