高压柜泄压装置的标准依据哪位大哥知道?

高压柜泄压装置的标准依据哪位大哥知道?
lingxuct
2010年01月15日 16:52:43
2楼
朋友的水平很高,点一下能在同一时间发二个帖子。

请问:“高压柜泄压”是什么意思?
回复
wysh
2010年01月15日 17:08:58
3楼
高压柜有泄压通道,就是在高压柜内内部短路时候,泄压板打开,柜内短路产生的物质由此通道泄出。
回复
wysh
2010年01月15日 17:09:54
4楼
我也不知道具体的标准和依据
回复
tudashi63
2010年01月15日 17:42:24
5楼
GB3906-2006中把开关柜耐内部电弧能力称为IAC级。主要内容如下:
1.短路电流数值不低于最大短路电流。但我国受试验条件限制只能做20kA,可用积分法折算到更大电流等级;
2.电流持续的时间以保护动作的最长时间为准。一般断路器室为0.8s,电缆室为0.2s;
3.能够触及设备各个面的人员分类:
A:仅限于授权人员
B:不受限制,一般公众都可触及
C:受设备及安装地限制,人员接触不到的部分(如靠墙安装的后面)
4.根据3条的条件,不同的面采用不同的可燃试布,验证在内部电弧故障时,可否燃烧;
5.对飞出的颗粒物的质量也有限制要求。
回复
ronald_csge
2010年01月15日 22:11:47
6楼
简单地说,在开关柜内部燃弧故障时,故障气体不能从前后侧面等方向喷出伤及操作人员或其他设备的安全,必须从规定通道(通常是柜顶泄压通道)泄压。柜顶泄压通道盖板螺栓一般采用尼龙螺栓等较小强度材料,以确保其强度低于其他柜体紧固螺栓或门锁。
从理论和试验角度,楼上解释的比较专业。
回复
huanglongmiao
2010年01月18日 15:05:59
7楼
上面说的很笼统,有没有计算公式或经验公式的资料
回复
达人赵强
2010年01月18日 18:45:44
8楼
不同的面采用不同的可燃试布,验证在内部电弧故障时,可否燃烧;
回复
hengyawzz001
2010年01月25日 23:32:26
9楼
:lol 同时间发两次 可不能怪我 点第一下没反应在点了下。
感觉各位的问答,好像还是没相关明文规定呀,比如在额定短路电流下需要多大面积的泄压孔等等。是不是可以认为现在高压柜的泄压通道是按经验做的?
回复
hjxseu
2010年01月28日 21:44:24
10楼
tudashi:
GB3906-2006中把开关柜耐内部电弧能力称为IAC级。主要内容如下:
1.短路电流数值不低于最大短路电流。但我国受试验条件限制只能做20kA,可用积分法折算到更大电流等级;

XIHARI可以做到31.5KA的啊。另外上海实验站也可以做的。

2.电流持续的时间以保护动作的最长时间为准。一般断路器室为0.8s,电缆室为0.2s;

目前好像主流都是做31.5KA 1S或者50KA,0.5S吧。 Unigear似乎就是如此。

3.能够触及设备各个面的人员分类:
A:仅限于授权人员
B:不受限制,一般公众都可触及
C:受设备及安装地限制,人员接触不到的部分(如靠墙安装的后面)
4.根据3条的条件,不同的面采用不同的可燃试布,验证在内部电弧故障时,可否燃烧;
5.对飞出的颗粒物的质量也有限制要求

另外正好有个问题请教一下:1)做内部燃弧故障时应该即验证了开关设备经受的热负荷,也验证了开关设备的动负荷吧?
2)如果想做31.5KA 1S的指标,但由于实验站挂的电网的限制只能做0.5S,那大概要做到KA的值才能达到想验证的效果呢?
回复
hjxseu
2010年01月28日 21:49:42
11楼
关于压力释放空间,没有明确的规定必须为多大。但如果设计得太小,势必将阻止压力释放而危及相邻部件。一般,单独的通道应保证不小于500cm2。
至于强度,应保证释放压力时,开启的盖板不被气流所冲击脱离柜体而伤及远处人员。
为避免内部电弧故障产生时电弧将相邻的柜体侧板烧穿,设计时应考虑并柜后相邻柜体的侧壁之间留有约5mm的空间。这种结构在采用敷铝锌板材质的结构中很容易实现,就是利用加强局部强度的重复折弯技术使相邻柜侧壁有理论上的4mm而实际装配后为5mm的空间。对于采用冷轧钢板材质的结构还需将此点在设计中予以考虑。
回复