请问10KV高压柜电弧光保护系统应用方案?施耐德
玛格丽塔
2018年08月13日 15:27:58
只看楼主

请问10KV高压柜电弧光保护系统应用方案?施耐德VAMP 321型号,该如何配置主单元之类的,另电弧光辅助单元、电流辅助单元等在系统中都是什么功能?现场是18台KYN28柜两段,8配出、2PT、2计量、3隔离、1母联、2受电。

请问10KV高压柜电弧光保护系统应用方案?施耐德VAMP 321型号,该如何配置主单元之类的,另电弧光辅助单元、电流辅助单元等在系统中都是什么功能?现场是18台KYN28柜两段,8配出、2PT、2计量、3隔离、1母联、2受电。
tumux_84044
2023年09月27日 16:14:54
2楼
回答:根据《电力行业电气装置工作安全规程》(DL/T 743.3-2001)规定,10KV高压柜电弧光保护系统应用方案应符合下列要求:电弧光保护系统的动作时间不得超过2ms;应采用超速断路器或其它不能连续导通电源的断路器,并且在带电检修时必须停电;电源隔离后,应抽出或拆下就地控制开关,电源线路两端加遮蔽罩,将侵入高压柜本体及附件的绝缘不良、带静电荷或带放电、带异物的体积和表面电荷的限值控制在规定的范围以内;应配备静电控制系统,对高压柜及其支持结构、维护设施、人员保护用绝缘手套等绝缘设施及其它电气设施进行绝缘检测或启动检测等。具体方案需根据场地、材料等具体情况综合考虑,建议与项目设计单位或设备供应商咨询。施耐德公司也可以提供相应的解决方案和服务。
回复
tumux_44833
2023年09月27日 16:14:56
3楼
答:关于10KV高压柜电弧光保护系统应用方案,建议您参考《GB/ t11022-1999高压开关设备和控制设备标准的通用技术要求》和《DL/ t593-2006市电高压配电室、开闭所电弧光保护技术要求》等现行规范,详细了解相关技术要求和标准。同时,施耐德等专业电气厂家的技术人员也可提供相应的应用方案和技术支持,建议您咨询他们的专业人士。在安装和使用过程中,需严格遵守相关规定,确保设备的安全可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开