芬兰VAMP电弧光保护简介
naeg_njnz
naeg_njnz Lv.2
2006年11月01日 21:39:00
来自于继电保护
只看楼主

现代电力系统的发展,配电网容量的逐渐增大,中低压母线故障对电力系统安全运行的影响越来越严重。它不仅使中压开关设备严重烧毁,造成“火烧连营”事故;而且可能损坏昂贵的变压器,造成十分严重的经济损失。此外,这些事故如果处理不当还会发展为输电网故障,严重危害整个电力系统的安全运行。因此,很有必要在配电系统引入适应其故障模式的中低压母线保护系统以快速切除中低压母线故障,保证输配电网的安全运行。   随着现代微机和光电子技术的发展,各种新型母线保护原理和装置不断出现,为实现中低压专用母线保护提供了各种解决方案。电弧光保护作为一种针对中压开关柜故障特性开发的中低压母线保护系统,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为用户提供了一个理想的中低压母线保护解决方案。

5.1 系统组成  VAMP220是一种快速可靠的专用中低压母线保护系统,它采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为目前发电厂、变电站、工业及商业配电系统380V - 35kV中低压母线保护理想的解决方案。VAMP220电弧光保护系统结构如图2所示,它由以下主要部件组成: 图2.VAMP220电弧光保护系统组成框图5.1.1主单元  主单元包含有电流检测和断路器失灵保护,它通过检测短路电流和来自弧光传感器的动作信息,并对收集的数据进行处理、判断,发出跳闸信号以切除故障。该系统只要在同时检测到弧光和过流时才发出跳闸指令。在进线断路器未能动作切除故障时,它将启动断路器失灵保护逻辑,发出跳闸指令给上游断路器切除故障。此外,主单元根据辅助单元传送来的弧光传感器的动作信息和温度传感器测量的温度,提供弧光故障点的定位和温度报警信息。每个主单元最多可接入10个辅助单元,它采用RS485总线与辅助单元通信。主单元中具有二进制I/O接口供主单元之间交换过流和弧光传感器动作信息,以实现有选择性的切除母线故障。5.1.2辅助单元  辅助单元安装在开关柜中。每个辅助单元可接入10个弧光传感器、1个便携式弧光传感器和1个温度传感器。辅助单元的地址通过拔码开关设定。当系统发生弧光故障时,辅助单元收集来自弧光传感器的动作信息并传送给主单元,在主单元上显示辅助单元和弧光传感器的地址编号,有利于及时检修和排除故障。5.1.3弧光传感器  弧光传感器安装在开关柜各间隔室中,可实现对由简单到各种复杂接线中、低压开关柜提供有选择性的保护。弧光传感器作为光感应元件,将检测在发生弧光故障时突然增加的光强,并将光信号转换成电流信号传送给辅助单元。5.1.4便携式弧光传感器  其功能和性能与前述弧光传感器相同,差别只是它可以在连接电缆允许的范围内随意移动。它可以临时连接到辅助单元上,通过安置在离工作地点较近的地方(比如挂在胸前口袋上)用于增强运行操作人员在带电维修开关时的安全性。5.1.5温度传感器  温度传感器可用于监视开关柜内部的关键部件(比如母线接头)的温度,在超过其整定值时主单元可发出报警信号。  VAMP专用电弧光保护系统提供的动作时间为5-7ms,远快于传统母线保护方案。对开关柜各单元室的总故障清除时间可控制在100ms以内。因此在发生弧光故障柜内压力和温度急剧增加以前就可以切除供给的短路电流, 使损失减到最小。开关柜在排除电弧故障原因后, 进行有限清理工作后, 开关柜可继续进行工作,供电可迅速恢复。
免费打赏
naeg_njnz
2006年11月01日 21:48:51
2楼
需要资料的可以邮件给我:liwenliang001@126.com
回复

相关推荐

APP内打开