低压电容补偿柜的电抗器到底是接在复合开关的上方还是下方呢???
刘小邦
刘小邦 Lv.7
2014年05月24日 11:38:30
只看楼主

低压电容补偿柜的电抗器到底是接在复合开关的上方还是下方呢???

低压电容补偿柜的电抗器到底是接在复合开关的上方还是下方呢???
yujiang19652
2014年05月26日 09:34:00
2楼
接在复合开关的下口
回复
mns018
2014年06月09日 11:34:56
3楼
能说说原因吗,楼主装上面是考虑什么呢
回复
lxy11_
2014年06月09日 21:38:17
4楼
电抗器当然是接在复合开关的出线侧啊,这跟接触器出线侧接电抗器是一样的。
回复
xysales
2014年09月12日 15:43:36
5楼
你只要搞清了复合开关是什么玩意儿,这个问题就迎刃而解了,你也不会问为什么了。
常见的补偿柜用的复合开关内部是由可控硅和接触器并联而成的,它融合可控硅和接触器的优点于一身,在回路接通和断开的瞬间是由可控硅瞬间过零投切,避免了传统接触器投切瞬间涌流大、接触点烧结、能耗大等特点。
回复
cjxxsld
2014年09月27日 08:44:59
6楼
向楼上学习了,谢谢。
回复
xysales
2014年10月11日 15:24:35
7楼
cjxxsld 发表于 2014-9-27 08:44 向楼上学习了,谢谢。不客气,我是专门做无功补偿的,有这方面的问题的话大家可以共同探讨。qq:2352793053
回复
郭5669
2017年04月01日 14:53:00
8楼
复合开关本身就具有过零投切功能,何必再加电抗器来限制涌流呢?
回复
cq420939507
2017年04月08日 00:13:54
9楼
郭5669 发表于 2017-4-1 14:53 复合开关本身就具有过零投切功能,何必再加电抗器来限制涌流呢?消谐波。。。。