变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除
低压进线互感器600/5
补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)
补偿方案是DZ47 接触器
电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)
目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台
电容柜可以正常投切功率因数0.56,
投入5Kva 功率因数0.59
接着投入15Kva 功率因数0.74
投入第三组 15Kva后
功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除
开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况
在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常
此问题是什么原因引起的?
补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?