【求解】三相可控硅控制,负载星形接法,零线电流会大吗?
bati3345
bati3345 Lv.6
2011年12月23日 11:37:44
只看楼主

如下图。有没有什么问题,所说N线电流会很大,为什么,最大会有多大?断路器和接触器会否能承受?

如下图。
有没有什么问题,所说N线电流会很大,为什么,最大会有多大?
断路器和接触器会否能承受?

2011-12-23_113524.png

shwj89
2011年12月23日 12:17:45
2楼
我记得可控硅控制的负载,星形接法是不引出中性线的,是为了防止谐波在系统中流动什么的,具体记不清了
回复
bati3345
2011年12月23日 23:17:43
3楼
三相各带的负载有点不平衡的,不引出中性线肯定不行
如果有中性线引出,当电压在0%--100%中调节时最大会引起中性点多大电流?
三相线电流会有多大?160A的断路器和接触器会不会承受不了呢?
盼高手分析!!!
回复
bati3345
2011年12月26日 09:28:23
4楼
咋没人回复呢
回复
huangod
2011年12月26日 10:26:05
5楼
关键是三次及能被三次整除的谐波有电流流过N线,你需要计算哦,至少N线和相线一样截面的。至于接相线的断路器和接触器能否满足,看你的计算电流了(包含基波和所有的谐波了,你考虑功率因数)。
我没做过,看过相关的文章,只能给这些建议,呵呵
回复
zsh340
2011年12月26日 10:33:19
6楼
学习中、、、、、
回复
coolrender
2011年12月26日 15:34:11
7楼
这应该是电锅炉的接线吧,我们用的没有可控硅控制,但确实是这样接的
回复
xm200702
2011年12月26日 19:19:56
8楼
N线的电流就是ABC三相电流的矢量和。
回复
智库
2011年12月26日 19:37:39
9楼
三相可控硅加热器控制有以下两种方式:

第一种是“调相式”。特点是温度控制器输出模拟控制信号(比如:4-20MA)到可控硅控制装置,使可控硅导通角从0-180度移动,从而使可控硅控制装置输出的电压从0-380V之间变化,以此来控制加热器的功率。

第二种是“调功式”。特点是温度控制器输出所谓的“逻辑电平”。通常,用0伏表示可控硅控制装置“关”,用5伏表示可控硅控制装置“开”。温度控制,是利用开、关之间的时间比例来实现加热器的零功率和满功率(时间由温度控制器决定,有0.3秒和10秒之分)。

以上两种温度控制方式中,第一种方式,由于移相是对正弦波的“切割”来实现的,因此其输出的电压波形不是正弦波,其最大畸变产生于电角度在90度的情况。也就是正弦波最高的位置。第二种方式,是通过控制可控硅导通的时间来控制输出功率,再加上会采用“过零触发”技术,所以所有输出的正弦波是完整的波形,不存在失真,也不存在任何谐波的问题。

再回来说谐波问题,在移相式温控方式中,会产生谐波,但任何谐波也不会超过基波部分。因此,你说的N线中谐波含量“很大”是不对的。应该说在某些时候谐波比较大。也主要是三次谐波。但不会超过基波部分,也就是说N线中电流最大不会超过相线的,所以也没必要选N线比相线大。

再多说一点,你选的电缆(主回路),这种规格(N线95也不可能生产此种产品)。
回复
xing_zai
2011年12月26日 21:07:49
10楼
本人觉得:电锅炉属于非线性电器,因此要考虑谐波问题,至少要将N排电缆的截面与相线相同!
望高手指教!
回复
changzhoutekong
2011年12月26日 21:09:55
11楼
学习了。
回复

相关推荐

APP内打开