电流互感器二次线为什么要用2.5平方的导线?
sunywater
sunywater Lv.4
2011年06月03日 14:53:22
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次一般的最大才5A,即使过流也不会到10A,为什么导线要用2.5平方的,哪位大侠知道,敬请指教!

电流互感器二次一般的最大才5A,即使过流也不会到10A,为什么导线要用2.5平方的,哪位大侠知道,敬请指教!
免费打赏
lingxuct
2011年06月03日 15:35:30
2楼
为了保证电流测量的精确度,尽量减小线路阻抗,故现大家认同用2.5平方线。

个人碰上地方电力部门,在计量柜从PT到计量装置要求用不小于4平方的线!
回复
sunywater
2011年06月03日 15:53:27
3楼
多谢区管,小弟明白了
回复
an_day
2011年06月03日 16:33:53
4楼


天朝的电力部门要求还是能够查到依据的。嘻嘻
《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008中
9.1.5 电流互感器二次回路的电缆芯线截面,应按电流互感器的额定二次负荷计算,5A的计量回路不宜小于4mm,1A的计量回路不宜小于2.5mm,其他测量回路不宜小于2.5mm。
9.2.6电压互感器二次电压回路的电缆芯线截面,应按本规范第9.2.1条的要求计算,一般计量回路不应小于4mm,其他测量回路不应小于2.5mm。
回复
dylan3940
2011年06月03日 17:22:27
5楼
电流回路2.5平方,计量回路4平方,其余1.5平方,内部用硬线,过门用软线,一直都是这么干的
回复
haishunshengda
2014年06月21日 09:00:14
6楼
ccc___ 发表于 2011-6-3 15:35 为了保证电流测量的精确度,尽量减小线路阻抗,故现大家认同用2.5平方线。个人碰上地方电力部门,在计量 …谢谢,大师,你这样说我能够理解
回复
xyedm
2014年07月01日 18:43:49
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
zsphn6666
2014年07月15日 14:45:35
8楼
关口计量电流线用6平方,电压线用4平方。
回复
王小帅228
2014年07月17日 20:09:39
9楼
路过学习了,谢谢
回复
咖啡豆0825
2014年07月21日 14:22:14
10楼
学习了!!
回复

相关推荐

APP内打开