各位懂设计的前辈,我在看关于按经济电流密度算导线截面的过程中有一个初级问题不是很明白 书中举的例子是让先算出最大负荷电流Il 已知P=40MW 功率因数0.8 发电厂以110KV供电 Il=P/(根3Ucosφ)=40000/(根3*110*0.8) 请问为何下面还有个根3?!详细些,谢谢!
各位懂设计的前辈,我在看关于按经济电流密度算导线截面的过程中有一个初级问题不是很明白 书中举的例子是让先算出最大负荷电流Il 已知P=40MW 功率因数0.8 发电厂以110KV供电 Il=P/(根3Ucosφ)=40000/(根3*110*0.8)
请问为何下面还有个根3?!详细些,谢谢!
2楼
别忘了发电厂是以三相110KV供电。
回复
3楼
wxdchgs 发表于 2014-2-11 15:13 别忘了发电厂是以三相110KV供电。不是很明白为何带根号3
回复
4楼
americancase 发表于 2014-2-11 15:56 不是很明白为何带根号3LZ注意2L的关键字“三相”
回复
5楼
这是个初级电工理论问题。真是三言两语说不清楚。看看电工书吧!
回复
6楼
三相供电系统的线电流(电压)与相电流(电压)呈根号3倍的关系呗!
回复
7楼
不是三相电吗
回复
8楼
wboy8759 发表于 2014-2-11 18:50 三相供电系统的线电流(电压)与相电流(电压)呈根号3倍的关系呗!:handshake
回复