1平方线最大能承受多大电流?
l272140780
l272140780 Lv.2
2012年05月09日 18:49:27
来自于照明工程
只看楼主

1平方线最大能承受多大电流,我是初学者,望各位多多关照

1平方线最大能承受多大电流,我是初学者,望各位多多关照
加肥猫
2012年05月09日 18:59:53
2楼
楼主是建筑出身吧,算荷载吗,电气不是这样算的。。
回复
加肥猫
2012年05月09日 19:00:42
3楼
再说一平方的线我还没见到过
回复
wenleisong
2012年05月09日 19:04:37
4楼
这个网站因为你的存在而精彩,感谢你!!!
回复
nanhu006
2012年05月16日 10:22:57
5楼
一平的有单线,双线,或多股,载流是不一样的。通过5-10A的电流是没问题的。
回复
xcm2000
2012年05月19日 17:36:47
6楼
要看电缆种类、敷设方式、环境温度……一大堆,去豆丁或者百度文库之类搜《铜芯电线电缆载流量标准》对着查就是
回复
qian68747
2012年05月19日 20:24:19
7楼
1平方单线在空气中敷设可以承受安全载流量15~17A。1平方线去皮做保险丝可以用在80~100A的电流回路上。
回复
qian68747
2012年05月19日 20:27:45
8楼
1平方线做保险电流为50~60A,特此更正。
回复
humeixiang
2012年05月21日 20:16:55
9楼
5个电流左右,
回复
aihuaycg
2012年05月23日 14:40:34
10楼
电工通常说的是 一个平方承载的是1个千瓦 算安装时候的线径大小的 (这个好像是电工的经验)
回复
chenpin1234566789
2012年05月24日 10:04:00
11楼
你说的是那种线BV 是是YJV的,BV线差不多是6A一平方!YJV的话我就在常用数据手册上查下!
回复

相关推荐

APP内打开