1平方线最大能承受多大电流?
l272140780
l272140780 Lv.2
2012年05月09日 18:49:27
来自于照明工程
只看楼主

1平方线最大能承受多大电流,我是初学者,望各位多多关照

1平方线最大能承受多大电流,我是初学者,望各位多多关照
免费打赏
xcman0
2012年06月20日 10:02:41
12楼
算电流的话 要考虑材质 铜 铝 温度 等方面的原因 按实际电流测算 1平方的铜线 最好不要超过5个电流
回复
hq289460751
2012年06月21日 10:29:47
13楼
楼主此问题很费解,1平方线是什么线,铝芯?铜芯?还是其他新型材料?
、材料不同载流就不同。比如2.5铜芯安全电流就是不大于32A
回复
crystal_2
2012年06月21日 15:08:16
14楼

那也是看什么电压,什么负载了?
如果是220V的家庭照明话 ,1个千瓦只有5-6个电流,如果是380V的电动机 1千瓦 只有 大约2个电流。
这个载流量的问题很是复杂,要看你的是什么材料,长度 环境温度等等 一大堆,是否穿管敷设,几根线共敷设了 。麻烦
回复
sijiyanyin_1
2012年06月23日 21:05:14
15楼
铜线9A

电缆载流量: 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
回复
blackpool
2012年06月23日 22:41:29
16楼
一般5A左右 记得电工口诀有一句是10下5
回复
wuchiqun
2012年06月24日 19:42:56
17楼

楼主提问题要认真点,“1平方线”虽然行家来说都墨认为平方毫米,但也不明晰,铜、铝,还有单根、多根,绝缘还是裸体,明敷还是暗装,导线长短等过流也是不尽相同的。再说人家可理解为一平方公里,一平方米,一平方分米。导线通过电流,可按安全电流、经济电流密度、最大电流来选择的。
回复
cuilijun555
2012年06月25日 22:06:26
18楼
最大5A,
回复
木头lxx
2012年07月01日 20:55:36
19楼
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
回复

相关推荐

APP内打开