2楼
本帖最后由 206079 于 2013-5-20 16:52 编辑
接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,
选用40A的接触器也够了。
这个星型接触器坏的比例还是比较高的,建议还是改用和三角形接法一样的接触器,经验而谈。
再更正一下,你这个接法比较好,先星型接触器工作,再主接触器工作,这样星型接触器不会容易坏,
有的图纸是星型接触器和主接触器一起吸合工作,这样星型接触器就要承担主接触器的电流,所以比较容易坏
回复
3楼
206079 发表于 2013-5-20 16:47 接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A, 选用40A的接触器也够了。 …支持你的建议!电机启动时,星形的接触器主触点闭合,此时的启动电流远远超过计算电流的好几倍,在大电流下断开星形的接触器的主触点,将使得触点电弧很大,很容易灼烧触点。其实我个人认为星形的接触器采用同规格的控制直流用的接触器会更可靠。
回复
4楼
这个图纸的2个停止按钮下面的KM1的动和触点应该有节点,不应该是交叉过去吧,个人见解。
回复
5楼
:lol:lol:hug:
回复
6楼
图纸挺标准的。
回复
7楼
不错,真的是好东西
回复
8楼
主回路的KM3触点画错了。
回复
9楼
感谢楼主分享
回复