现做一办公楼的配电,8个3匹单相空调插座走一组线。空调启动有瞬时电流,那3匹的空调按多大的功率计算?导线截面积改如何确定?
现做一办公楼的配电,8个3匹单相空调插座走一组线。空调启动有瞬时电流,那3匹的空调按多大的功率计算?导线截面积改如何确定?
2楼
8个三匹单相空调一组线!!额~~~~我要这么画会被我们校对骂死了。。这个还是每个回路一个空调好,顶多2个。。。。一匹好像是0.75几kw,你按0.8kw算,3匹就是2.4kw,然后是单相的,他的电流是2.4/0.22/0.8=13.7A....8个就是110A........好吧。。单相微断没这么大的。。。。
假设你是2个空调一个回路,那就是27.4A,你选单相32A的微断,电机类用d型脱扣的,然后选载流量大于32A的线缆,我手头没手册,我记得bv线打上0.8系数大于40度时32a的应该是bv-3x10,如果你非要一组走8个,那就选个三相塑壳断路器,然后三相均匀分接(每个接三个),因为都是单相设备,所以有电流不平衡的问题,所以三相总功率必须按最大一相的来后x3
最大一相是3个空调,那就是3x2.4x3=21.6kw,电流是21.6/.38/.8/1.732=41A,选50A开关,开关进线应该是yjv-5x10,出线每相是3x2.4/0.8/0.22=40A,用bv线应该是bv-3x16这个看手册的导线载流量,我不一定记得准
回复
3楼
瞬时电流别去管了,计算工作电流就行。至于空调需多大的线,你按着机器铭牌的参数来选,错不了的。
回复
4楼
没注意你问瞬时电流,瞬时电流这种设备不用算直接选d型一般,要算的话你就额定电流x14就行了,只要这个小于你断路器的脱扣电流就行了,脱扣电流微断施耐德的c型是10倍瞬动电流,d型是12倍瞬动电流,比如你是ic65h-c16,那么他的脱口电流就是16x10=160A,你的启动瞬时电流只要小于160A就行了,要是不行,你就看IC65H-D16 就是16x12=192A,比这个小。
回复
5楼
谢谢各位
特别感谢yake1114.你说的很详细
回复
6楼
老实点每个空调一个回路
回复
7楼
同意6楼,还是单独一回路好...别瞎搞...
回复
8楼
8个3匹空调,需要按照8个回路布线。