来源:暖通南社
某项目地上 32 层,为两栋高度 147m 超高层甲级写字楼,施工人员及材料的垂直运输困难。写字楼标准层每层有 2 台组合式空调箱,两栋塔楼共计 128 台空调箱设备,根据总进度计划需求,所有空调箱设备需在 15 天时间内吊装进入楼层,以便幕墙及时封闭,确保总进度需求。 吊装前的准备工作: ( 1 )项目部成立设备及材料吊装运输领导小组,由机电项目经理任组长,生产经理任副组长,各机电专业工程师、安全员、材料员为组员。
某项目地上 32 层,为两栋高度 147m 超高层甲级写字楼,施工人员及材料的垂直运输困难。写字楼标准层每层有 2 台组合式空调箱,两栋塔楼共计 128 台空调箱设备,根据总进度计划需求,所有空调箱设备需在 15 天时间内吊装进入楼层,以便幕墙及时封闭,确保总进度需求。
吊装前的准备工作:
( 1 )项目部成立设备及材料吊装运输领导小组,由机电项目经理任组长,生产经理任副组长,各机电专业工程师、安全员、材料员为组员。
( 2 )仓库需提前将水平搬运使用的机械、卷扬机、液压叉车、绳索、滑轮等常用工具物品采购入库备用。对于搬运时用的临时拖排、撬棍等工具提前制作完成并置于仓库。
( 3 )大型设备进场前复核混凝土或型钢基础的规格尺寸是否与设备匹配,基础表面应平整,无裂痕、蜂窝和漏筋;混凝土基础预留螺栓孔的位置、深度、垂直度应满足螺栓安装要求,设备基础验收合格后办理移交手续。
( 4 )确定设备吊装位置,复核运输通道的尺寸、设备重量与运输通道的结构承重能力,运输路线及荷载等参数必须提前提交设计院建筑结构审批,在得到设计院建筑结构及建设单位的许可后,方可吊装运输设备及材料,确保结构柱、板的承载安全。
吊装思路分析:
常规采用搭设卸料平台的方式进行塔楼每个楼层设备的吊装运输,但是该方法吊装周期长,吊装效率低,成本高。通过计算分析得出,采用常规搭设卸料平台吊装的方法,每层搭设、拆除卸料平台需花费 6h ,每层有两台空调箱,共四个分段,最大分段尺寸 2509mm × 2198mm × 2108mm ,单件重量 1.15t ,加班加点情况下,一天仅能完成一个楼层的设备吊装任务。同时搭设、拆除卸掉平台危险性大、耗费时间长、操作难度大。
本项目标准层多,大型设备数量大,根据总进度要求,结合以往吊装施工经验,决定采用重心平移法进行空调箱设备吊装,通过重心平移法将设备直接滑移搭设在结构楼板上,然后将整个设备迅速拖拽至楼层内,通过液压平板车将设备运输至空调机房。
吊装设备选择:
本项目空调箱设备吊装阶段处于主体结构施工收尾阶段,塔吊暂未拆除。经查询,塔吊起重参数满足本项目空调箱设备吊装需求,因此直接利用塔吊进行设备吊装即可。
重心平移法吊装技术:
重心平移法进行组合式空调箱吊装过程见图 1 ,局部放大图见图 2 。整个吊装需用的设备包括有液压平板车、吊装扁担、手拉葫芦、吊钩、汽车吊或塔吊、钢丝绳,在吊装过程中靠近建筑物的一侧使用手拉葫芦,另一边使用钢丝绳,吊装过程中将有手拉葫芦的一侧吊装靠近结构楼板然后搭设在平板小车上,通过松动手拉葫芦,使设备倾斜靠近建筑物内。通过迅速拉动绑扎在空调箱设备上的安全绳,使设备重心快速进入建筑物内。当设备重心安全可靠进入建筑物后,解开设备及吊钩上的钢丝绳、手拉葫芦,然后利用液压小车将设备拖运至指定区域。采用此方法进行超高层标准层空调箱设备吊装,能够极大减少吊装成本,提高吊装效率,安全性高,可有效解决大批量大尺寸空调箱设备的快速吊装问题。
楼层内运输路线的选择:
每个标准层核心筒内南北各布置了一个空调机房,北空调机房设备运输通道开口在北侧,南侧空调机房设备运输通道开口在南侧,空调箱设备均通过幕墙预留在东南侧的吊装口吊装进入楼层内,再通过液压车运输至空调机房外,通过带滑轮撬棒及起道机将设备盘移至设备基础上,最后进行两个分段空调箱的拼装。需要注意的是,空调箱应在所有办公分区隔墙及空调机房墙体砌筑前完成吊装运输就位,标准层空调箱运输路线见图 3 。
吊装注意事项:
做好施工准备。要想达到预期效果,首先应做好准备工作,包括沟通设备供应厂家,明确到货时间,运输车辆的数量、长度、高度等信息;协调好板车临时停放位置,确保方便吊装;提前协调好塔吊司机及指挥,给吊装小组成员均配置对讲机,确保沟通顺畅;做好吊装规划,测算吊装需要吊装的设备总数量,每台设备吊装的时间,确保吊装顺利。
做好吊装的安全监督。吊装前应对所有吊装小组成员进行详细交底,确保所有人员按方案执行,各司其职。
本文节选自徐忠平,胡文文,刘博文等《超高层项目塔楼标准层机电设备吊装》。