超高层建筑电源转换控制策略研究
有爱心的灌汤包
2023年04月21日 09:29:15
只看楼主

超高层建筑供配电系统的架构及特点 在国标图集 14D801 《超高层建筑电气设计与安装》中,提供了多种针对超高层供配电系统结构的方案,其中“主站 - 分站结构”方案,在实际工程中得到广泛应用。根据“主站 - 分站结构”的特点,可细分为放射式结构和分站二配式结构,图 1 所示方案一为放射式结构,供电电源经主配电所配电后,直接向各分配变电所的变压器放射式供电;图 2 所示方案二为分站二配式结构,该方案除设置主配电所外,根据负荷分布及业态管理要求,在塔楼相应楼层的分配变电所设中压二级配电,由二级配电设备向相应区域的变压器放射式供电。两个方案各具特色,特点对照见表 1。

超高层建筑供配电系统的架构及特点


在国标图集 14D801 《超高层建筑电气设计与安装》中,提供了多种针对超高层供配电系统结构的方案,其中“主站 - 分站结构”方案,在实际工程中得到广泛应用。根据“主站 - 分站结构”的特点,可细分为放射式结构和分站二配式结构,图 1 所示方案一为放射式结构,供电电源经主配电所配电后,直接向各分配变电所的变压器放射式供电;图 2 所示方案二为分站二配式结构,该方案除设置主配电所外,根据负荷分布及业态管理要求,在塔楼相应楼层的分配变电所设中压二级配电,由二级配电设备向相应区域的变压器放射式供电。两个方案各具特色,特点对照见表 1。





在规模较大的超高层建筑中 ,变压器数量多 、分布广 ,供配电系统安全性要求高 ,投资维护成本也不可轻视。笔者综合各方因素 ,提出供配电系统结构方案见图 3, 该方案综合了 上述两个方案的优点 ,在保证系统安全可靠的前提下兼顾了一定的经济性 ,特点如下:


a. 由主配电所对位于地下室或低区分配变电所内的变压器放射式供电。


b. 在塔楼中高区适当楼层的分配变电所内,设置中压二级配电向本区域及相邻区域的变压器放射式供电。


c. 分站二级配电系统采用两个电源同时工作、单母线分段接线并设置联络的方案,利用两个电源 / 电缆间的相互冗余,解决单路电缆故障停电范围较大的问题。


d. 适用于采用 10 kV 自备柴油发电机组(后文简称“发电机”) 作为应急 / 备用电源的系统。


各级电源转换装置的设置要点


根据相关规范规定,超高层公共建筑除采用多路市政电源供电外,还应设置发电机作为应急电源,且要求发电机的消防供电回路应采用专用线路连接至专用母线段。为了满足电源、设备之间的互相备用,在中压、低压供配电系统中,设置有包括市电与市电、市电与发电机的多级电源转换装置,这些装置在确保供配电系统连续性和可靠性方面发挥着重要作用。


> > > >    中压电源转换装置的设置要点


> >    对中压电源转换装置的功能要求


如图3所示,主配电所中两个电源同时工作互为备用,采用单母线分段接线,两个电源的主进线断路器(HQ1、HQ2)与母联断路器(HQ3)共同组成电源转换装置,当一路电源中断供电时,分断该电源进线断路器,合上母联断路器,由另外一路电源负担全部负荷。由于主配电所的容量较大,为避免自动合闸时对供电系统的冲击,该母联断路器一般采用手动合闸。



在分配变电所设置的中压二级配电系统中,电源进线断路器(MQ1、MQ2)和母联断路器(MQ3)共同组成电源转换装置(ATS1),当一路电源故障中断供电时,可进行手动转换恢复供电;对供电品质要求高的项目,也可采用自动转换(母联备自投),实现快速恢复供电。


> >    对 ATS1、MV - ATSE 的控制要求


当项目营运方对快速恢复供电期望较高时,中压电源转换装置宜采用自动转换。为避免电源转换装置的误动作,控制要求如下:


a. ATS1在一路市电停电时,自投不自复,且仅动作一次。


b.为避免误动,ATS1自投转换延时应躲开电网电压暂降的时间。根据IEC TR 61000 - 2 - 8:2002《Electromagnetic compatibility (EMC)— Part 2- 8: Environment— Voltage dipsand shortinterruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results》及IEEE Std1159 - 2019《IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality》的统计,电网中持续时间小于1s的电压暂降或中断占比约90 %,将ATS1的延时时间整定为1.5 s,可避免绝大部分的电压暂降对系统的影响。


c.在两路市电均失电时,由MV - ATSE发信号启动相应的发电机,待启动完成后,将负载自动转换至发电机电源。


> > > >    变压器低压侧电源转换装置的设置要点


当采用0.4 kV柴油发电机组作为备用/应急电源时,市电与发电机电源的转换装置采用0.4 kV自动转换装置(ATSE),设置应急母线段的做法与普通建筑没有太大差异,本文不再赘述。这里重点介绍采用10kV发电机作应急/备用电源的情况。


分配变电所的低压配电系统一般采用两台变压器一组、低压联络的接线方案(如图4所示)TA为消防备用变压器,TB为普通变压器。TA 的10kV电源(电源A)由前述市电与发电机电源通过MV - ATSE切换供电,其低压侧设置消防母线段和非消防母线段,火灾时由火警信号断开断路器LQ1-1以切除非消防负荷。



> >    变压器低压侧电源转换装置的功能要求


变压器低压侧两台主进线断路器(LQ1、LQ2)与母联断路器(LQ3)共同组成电源转换装置((ATS2),当任一变压器因故中断供电时,可通过分断失电侧主进线断路器,合上母联断路器(LQ3 ),将全部重要负荷转换至另一台变压器供电。基于电源设备的容量限制,在单变压器和/或发电机供电时,应根据实际负载状况对部分或全部非重要负荷进行卸载,保证重要负荷安全运行。


> >    对 ATS2 的控制要求


如图4所示,设置低压电源管理控制器(LVPCS),对变压器、火灾自动报警系统、上级电源转换系统、10kV发电机的状态等进行监测。根据综合信息,可对ATS2和其他分段开关(包括LQ1-1)等进行控制,实现在变压器故障或发电机供电时,对非重要负荷的卸载及进行电源转换。ATS2的基本功能要求如下:


a. 当ATS2设置为“手动”转换模式时,可由物业管理人员现场或远程控制进行电源转换,提高供电保障能力。采用该模式可降低上下级转换装置间的配合难度,但电源中断时间较长。


b. 当ATS2设置为“自动”转换模式时,为避免误动,可与上级电源转换装置(ATS1)进行时序或逻辑配合。时序配合是指ATS2设置的动作延时,应躲过上级ATS1的转换动作时间;逻辑配合是指在上级 ATS1自投时,由信号闭锁ATS2的自动转换功能,待ATS1转换完成后解除闭锁。比较而言,采用逻辑配合方案,可减少上下级电源自动转换装置的配合级数,缩短末端重要设备的电源中断时间。


为避免在紧急情况处置过程中,由外部电源恢复导致的反复投切,建议ATS2采用“互为备用”的自动模式。在紧急情况下,若ATS2已经转换,当一切恢复正常后,可通过现场或远程控制其复位,让供电系统恢复到正常工作状态。


c. 由于变压器和发电机组的容量限制,LVPCS应具备自动卸载功能,在两台变压器中出现单变压器因故失电时,应根据实际负载状况对部分或全部三级负荷进行自动卸载,然后再进行电源转换;在发电机供电时,应对发电机供电变压器低压侧的非保障负荷进行自动卸载。


> > > >    末端电源自动转换装置 (ATS3) 的设置要点


在用电设备机房或配电间内,通常设置双电源自动转换装置(ATS3)来确保重要负荷持续供电。转换装置频繁动作会增加电压敏感设备、重要设备“失电–重启”或“启动失败”的风险,为避免误动,ATS3宜通过设置延时与上一级电源自动转换装置进行时序配合,并合理设置转换模式,建议如下:


a. 重要且容量较大的负荷(如电梯等),其双电源自动转换装置宜采用“互为备用”模式。在紧急状况结束后,由管理人员远程手动复位到正常的供电状态。


b. 纯消防负荷(如消防水泵、加压风机、排烟风机及补风机等的双电源自动转换装置),宜采用“互为备用”模式。


c. 除a、b项外的其它负荷,双电源自动转换装置采用“自投自复”模式,自复延时5~10 s。为减小ATS3在同一时间自复给系统带来的冲击,可按负荷类型分组设定不同的自复延时时间。


> > > >    各级电源转换装置设置位置及功能特点


各级电源转换装置设置位置及功能特点对比见表2。转换方式的设置原则是基于负荷性质及对电源中断供电时间的要求,为满足消防等重要负荷供电要求而设置的电源转换装置,应采用自动转换;为满足运营目的设置的电源转换装置,可采用手动或自动转换。当采用自动转换时,上下级电源转换装置间应采取适当的配合逻辑和控制策略,避免转换装置误动,并尽量缩短重要设备的电源中断供电时间。



电源转换控制策略案例分析


> > > >    项目概况


成都天府新区某超高层项目,建筑高度489 m,地下室5层,地上96层,为超高层办公建筑。项目10kV电源进线共计8路,采用两两一组的单母线分段接线,同时工作互为备用的运行方式,变配电站房设置见表3。



除20层及以下的分配变电所采用低压发电机供电外,其他分配变电所采用10kV中压发电机供电,本文以88层分配变电所供电系统为例,分析电源转换的控制策略,为便于分析,将其配电系统结构简化如图5所示。



> > > >    电源转换控制策略


图5中所示案例的配电系统中,共设有3级市电转换装置—— ATS1、 ATS2、ATS3。为满足电源管理需要,在中压二级配电系统设置中压电源管理控制器(MPCS),并与ATS1、MV - ATSE共同组成中压电源管理系统,对市电、发电机、各中压断路器的状态进行监测,对ATS1、MV - ATSE动作和发电机组启停进行控制;在低压系统中,设置电源管理控制器(LVPCS),功能见本文“对 ATS2 的控制要求”一节。为避免误动,上、下级转换装置间通常采用时序或逻辑配合,并遵循中压优先或低压优先的控制策略。


> >     电源自动转换装置的时间参数设定


根据标准 GB/T 14048.11 - 2016《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开关电器》,电源自动转换装置的3个时间参数包括特意引入的转换延时时间T 1 、转换动作时间T 2 、总动作时间T,并满足T=T 1 + T 2 。当上、下级转换装置间采用时序配合时,下级转换装置的转换延时(T 1 )应躲过上级转换装置的总动作时间(T),宜满足下式要求:



根据某企业提供的数据,当采用自动转换时,图5中电源转换装置ATS1、ATS2、ATS3最短的转换动作时间(T 2 )分别为1 s、2 s、0.1 s。


> >     当单路市电失电时,各级电源转换装置间的配合方案


>     方案1:中压转换优先,三级延时配合方案


从ATS1到ATS3分别进行时序配合,依据公式(1),ATS1、ATS2、ATS3的转换延时时间应分别满足下列要求:


a. T 1ATS1 应躲过电网典型电压暂降时间,见本文“对 ATS2 的控制要求”一节。

b. T 1ATS2 ≥ T ATS1 + 0. 5 s。

c. T 1ATS3 ≥ T ATS2 + 0. 5 s。


>     方案2:中压转换优先,两级延时配合方案


将ATS2设置为“手动转换”模式或自动模式下的“逻辑配合”模式(见本文“对 ATS2 的控制要求”一节),当单路市电故障时,ATS3仅需要与ATS1进行时序配合,满足T 1ATS3 ≥ T ATS1 + 0.5 s的配合要求即可。通过比较发现,本方案中ATS3的总动作时间明显小于方案1,显著缩短了重要负荷的断电时间;本方案的另外一个特点是,当ATS2设置为“逻辑配合”模式时,供电系统可在变压器或前端10kV线路故障的情况下,由ATS2快速自动恢复对重要负荷的供电,对高品质项目的营运管理非常有利。这种情况下,建议ATS2的转换延时时间设定为0.5 s。


>     方案3:低压转换优先,两级延时配合方案


将ATS1设为手动转换模式,ATS2设置为自动转换、互为备用的模式,当单路市电失电时,ATS3仅需要与ATS2进行时序配合,ATS2、ATS3的转换延时时间分别满足下列要求:


a. T 1ATS2 应躲过电网典型电压暂降时间,见本文“对 ATS2 的控制要求”一节。

b. T 1ATS3 ≥ T ATS2 +0.5 s。


本方案最大的特点是在满足规范基本要求的前提下,逻辑控制相对简单,还适用于采用主站–分站放射式结构和中压二配不设联络结构的普通公建项目。与方案2相比,末端ATS3的总动作时间相对较长,单路市电失电时,受单台变压器容量的限制,将有部分负荷断电。


> > > >    发电机供电工况下的配合要点


本项目在两路市电均失电的情况下,由中压电源管理控制器(MPCS)通过发电机控制器K启动10 kV发电机,发电机并机完成且电压正常后,控制MV - ATSE切换到发电机电源,此时,ATS2和ATS3将按照上述3个方案中预设的先后顺序进行电源转换。


需要注意的是,在方案2中,当ATS2设置为“手动”转换模式或市电停电转由发电机供电时,在ATS2没有进行转换的情况下,目前的LVPCS产品暂不具备自动卸载功能,此时,可以通过上级MV - ATSE 控制器的卸载功能,对变压器低压侧的非保障负荷进行自动卸载。


> > > >    针对本案例的控制方案推荐


通过上述对电源转换装置设置要点和控制策略的分析不难看出,各种配合方案各具特点,实现的难易程度不同,配合级数不同,末端设备中断供电时间也有差别,其中,方案2和方案3配合级数最少,为二级,方案2的末端电源转换装置的总动作时间最短,为3.1 s。本项目案例最终采用了方案2中的“逻辑配合”模式,在满足规范的前提下,兼顾了营运方要求停电后快速恢复供电的诉求。3种配合方案的转换动作时间及特点对比见表4。