来源:空调制冷网

冬天,防寒保暖不仅是我们个人的需求,作为制冷行业的从业者,我们更需悉心“呵护”我们的制冷设备。尤其在北方严寒地区,中央空调系统的防寒措施至关重要,尤其是商场、制造企业、宾馆等大型场所的商用中央空调,更需强化防冻保护。那么,如何实施有效的防冻措施呢? 一、主机防冻策略 需关闭主机冷凝器或蒸发器的进出口阀门,同时打开放水阀和放空阀,再利用压缩空气将残余水分彻底吹净,以确保主机安全无虞。

冬天,防寒保暖不仅是我们个人的需求,作为制冷行业的从业者,我们更需悉心“呵护”我们的制冷设备。尤其在北方严寒地区,中央空调系统的防寒措施至关重要,尤其是商场、制造企业、宾馆等大型场所的商用中央空调,更需强化防冻保护。那么,如何实施有效的防冻措施呢?

一、主机防冻策略
需关闭主机冷凝器或蒸发器的进出口阀门,同时打开放水阀和放空阀,再利用压缩空气将残余水分彻底吹净,以确保主机安全无虞。


二、水泵防冻措施
需关闭冷剂水泵的进出口阀门,并打开水泵的排水阀和放空阀,排尽水分。此外,还需打开冷却水系统的最低点阀门,放净冷却水。为防止雨水通过冷却塔侵入,需关闭冷却塔的出水总阀,并打开集水盘的排污阀,确保雨水及时排出。

三、冷却塔补水管防冻方案
鉴于冷却塔补水管常暴露于室外,虽常采用保温措施,但仍易发生冻裂。为解决此问题,可在补水管从室内接出时增设阀门,并在最低点增加放水阀。冬季时,关闭室内阀门,并打开最低点放水阀,将室外管内的水彻底排空,从而避免管道冻裂。

四、 膨胀水箱 防冻技巧
膨胀水箱通常设于屋顶或顶层设备间内,尽管外表有保温层并设有循环管,但冬季时水箱内的水仍可能因低温而结冰。为解决此问题,可在空调供水总管设置一个DN20的接口,并安装阀门适当开启,以确保水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,可在水泵停止前将此阀全部打开,以提升膨胀水箱内的水温,防止结冰。

五、新风系统防冻设计
新风机组负责将室外新风处理后送入各房间。在冬季,新风机组需加热室外冷空气,其 表冷器 直接与外界冷空气接触。为防止停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并与新风机组联动。当新风机组运行时,风阀打开;当新风机组关闭时,风阀也随之关闭,从而防止室外冷空气直接冷却表冷器内的水,导致结冰。

六、防冻液添加建议
在冬季机组不便放水排空且可能遭遇断水断电的情况下,必须添加防冻液。选择防冻液时,需根据当地最低温度作为重要参考。防冻液的主要成分是乙二醇,需从补水箱灌入。在排放冷冻水后,先注入防冻液原液,不足时再注入冷冻水。然后开启水泵,使防冻液与水充分融合,并排出水系统中的空气。

七、冷冻管道保温措施
冷冻水管保温旨在防止管道外侧凝露及管道内水结冰。保温层厚度一般需达到20mm以上。此外,还可在水管外侧缠绕 电伴热带 ,为管道持续加热,保持水温在10℃以上。选择带限温器的伴热带,以维持适宜温度。

八、案例分析
案例一:某别墅用户因长时间未住人并切断电源,未进行排水处理,导致机器在冬季全部冻坏。这提醒我们,在北方冬季,长时间未使用的设备需进行排水处理,以防冻坏。

案例二:某农村地区的机器在冬季因防冻措施不当而结冰。这再次强调了防冻工作的重要性。当环境温度低于0℃且机组未通电或处于待机状态时,内部防冻保护可能失灵,因此需加强防冻措施。