求助!今天测了一下开关箱内地线电流,有16A!
financex
financex Lv.5
2010年10月26日 22:36:14
只看楼主

工厂内有一个低压配电总箱,测得地线电流16A。零线电流13A断开其中一个分开关后,发现总箱地线电流变为0。查该开关所带电线,发现是4芯电缆,没有地线。求解!

工厂内有一个低压配电总箱,测得地线电流16A。零线电流13A
断开其中一个分开关后,发现总箱地线电流变为0。
查该开关所带电线,发现是4芯电缆,没有地线。
求解!
免费打赏
lingxuct
2010年10月27日 08:32:26
2楼
下面负载接错线,把220V负载的N线错接到PE线上了。
回复
ccccyq
2010年10月27日 08:37:59
3楼
有没有可能是出现了接地故障,但故障电流较小,开关无法跳闸呢
回复
zxr2625
2010年10月27日 12:56:34
4楼
2楼正解。。。。。:call:
回复
wsgdgs
2010年10月28日 00:46:04
5楼
还是跟着区管学东西
回复
xuke854
2010年10月28日 09:01:46
6楼
区管说的对,就是你断开的这个开关所带的负荷把设备上的零线接到箱内的PE线上了,结果这个负载一工作,PE线就有电流了。
回复
tujunt10
2010年10月28日 09:33:20
7楼
估计用电量会比实际的大。^_^
回复
heizi0927
2010年10月28日 12:31:54
8楼
嘿嘿,区管说得很对啊,我还想了半天,不错,又学到点东西
回复