大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???欢迎大家给出自己的看法。。。

大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???欢迎大家给出自己的看法。。。
免费打赏
sunny0123456
2017年05月10日 11:40:29
2楼
为什么标题少了一个字:L应该是: 防爆电气设备防爆形式选择
回复
zzzzzzzz999
2017年06月03日 15:50:20
3楼
其实这个不好划分,钢铁厂酸洗加药钢铁部分有三个化工储罐,水处理部分也有多个,焊接不好,安全阀 调节阀,制冷剂处理不好都有泄漏,腐蚀电机变频线缆,调节器,室外我会选IE2电机没办法经济所限,不过效率还是挺高90%