高压10KV充气柜 现场问题
chint2019
chint2019 Lv.7
2013年12月02日 14:05:38
只看楼主

今天跑到现场,二次全没电,两下PT低压端 没有电压,估计是PT高压端的熔管爆了,听现在人说:合上低压这边微断几分钟后听到碰一声,再看到冒烟。。大虾们 分析下 哪里出问题了??

今天跑到现场,二次全没电,两下PT低压端 没有电压,估计是PT高压端的熔管爆了,听现在人说:合上低压这边微断几分钟后听到碰一声,再看到冒烟。。大虾们 分析下 哪里出问题了??
免费打赏
星湖
2013年12月02日 15:35:21
2楼
二次看看有没问题,碰的一声像是短路。
回复
chint2019
2013年12月02日 21:48:03
3楼
星湖 发表于 2013-12-2 15:35 二次看看有没问题,碰的一声像是短路。下午测了 二次没有问题
回复
dl455479549
2013年12月03日 14:36:30
4楼
有可能是二次PT绕组接错造成的,或是一次接地没有做好。
回复
wysh
2013年12月05日 17:30:54
5楼
自己的产品就像自己的孩子,应该是自己最了解。
回复
硕硕
2013年12月07日 09:38:03
6楼
dl455479549 发表于 2013-12-3 14:36 有可能是二次PT绕组接错造成的,或是一次接地没有做好。
回复
kk_weilianggang
2013年12月07日 14:46:37
7楼
你观察下不就行了吗?要是互感器二次短路,互感器会爆炸的!
回复
chint2019
2013年12月12日 10:26:49
8楼
两个蛋太重 发表于 2013-12-7 14:46 你观察下不就行了吗?要是互感器二次短路,互感器会爆炸的!我用发电机直接带二次,二次运行正常,事故发生时,现场人说二次上的微断没有跳。。。
回复
捡垃圾的太子
2017年06月11日 09:40:28
9楼
电压互感器上的线接错了,微断又不会跳
回复