目前大部分柜子拼柜时母线的连接普遍采用柜顶母线直接连接或采用插接式固体绝缘母线连接器,两者各有优势,但都存在维修不方便的问题,哪么还有更好的方法吗?各位发表下见解,或把你见到的方案传上来大家讨论。
目
前大部分柜子拼柜时母线的连接普遍采用柜顶母线直接连接或采用插接式固体绝缘母线连接器,两者各有优势,但都存在维修不方便的问题,哪么还有更好的方法吗?各位发表下见解,或把你见到的方案传上来大家讨论。
2楼
不明白楼主在说什么!
SF6气体绝缘的柜子,母线是密封在里面的,是免维护的,检修(改造)需要厂家来做,谈不上“方便”二字吧?
回复
3楼
回复
4楼
你可以把两者的优劣 说说 大家做个讨论再说
回复
5楼
请问那家生产的35KV充气柜质量较好!
回复
6楼
在柜顶上安装的母线连接器,维修时必须将所有的连在一起的母线拆下,是比较麻烦,尤其是当拼柜的数量较多时,需要多人合作才能将母线抬上抬下,不过,他也有优点,就是不用移动柜子,安装相对简便一些。还有就是这种母线安装好后,最好是在其周围设计有防尘罩。
相对来说,侧拼绝缘母线拼柜时要求高一些,而且柜子的制造精度要求也高,其优点是质量较稳定,能节省高度空间。维修时,要移动柜子,这很讨厌,但也有不用移动柜子的设计的,不过这同时需要将柜子气室盖板设计大一些,以便于操作。
回复
7楼
1 在开关设备,到达现场后,准备实施工程安装时,多次监工发现:安装队工人,并不关心开关柜的安装质量,而是利用最短的时间内把柜子装,有时,甚至都不查看厂家提供的安装使用说明书,从不注意细节安装问题。这样就会出现:安装质量上,大大的折扣。我们发现,有时开关柜设备出现事故的原因中,并非是厂家设计的原因,而就是施工队安装时野蛮安装时,造成的。
2 我们发现,使用这种固体绝缘母联器拼柜连接,有一个非常不利的问题,开关柜设备拼柜是两台柜子不能很好或者是没有条件确保在一条直线上,这就造成两的母联器并不在一条直线上。然后,出现野蛮施工,造成绝缘强度下降容易引发事故的危险 !
3 说了这么多,就想大家一起来讨论,有没有什么好的办法,能确保两台或三台柜子组合成单元时,有什么好的拼柜方法?希望大家踊跃回答!!!