你一看就懂的 风机盘管三种连接方式
开朗的番茄
2023年08月15日 09:43:53
来自于中央空调
只看楼主

    一般来说,水系统中央空调安装风机盘管时,都有 三种 接 线方式: 1. 不装电动二通阀; 2. 装电动二通阀; 3. 装电动球阀。     那么,三种接线方式都是怎样接线的?各有什么优劣呢?下面本文详细解读。    


    一般来说,水系统中央空调安装风机盘管时,都有 三种 线方式:

1. 不装电动二通阀;

2. 装电动二通阀;

3. 装电动球阀。

    那么,三种接线方式都是怎样接线的?各有什么优劣呢?下面本文详细解读。
   

 一、不装电动二通阀的接线图

  1.红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

 2.蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

 3.绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

 4.图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

 5.控制线为6色1.0平方的国标线。

此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。

优点 :简单便捷,成本低;

缺点 :以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关


二、电动二通阀的接线图器

1.红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

2.蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

3.绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

4.图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

5.控制线为6色1.0平方的国标线。

优点 :价格便宜;

缺点 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短

:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。


三、电动球阀接线图

1.红线为 220V 火线( L )直接接入温控器火线接口;

2. 蓝线为零线 (N) ,盘管、二通阀、温控器串联;

3. 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

4. 图中黑线为二通阀火线接入温控器 路接口; 艳红线为二通阀接入温控器 路接口;

5.控制线为 7 1.0 平方的国标线。


优点 :此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;

缺点 :价格相对较贵。

综上,风机盘管三种连接方式,暖通云更加推荐 电动二通阀 的连接方式。

电动二通阀,是风机盘管必备的控制配件之一。一般来说,风机盘管用的电动二通阀口径主要是DN20

相关推荐

APP内打开