空调风机盘管的组装与三种接线方式
qq06818721
qq06818721 Lv.2
2024年04月26日 15:31:40
只看楼主

来源:制冷世界

|

作者:小冷

      风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。      


     
风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。      

     
风循环是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。      

     
风机盘管分类:      
  • 按结构分可分为:卧式、立式、壁挂式、天花吸顶式。
  • 按安装方式可分:明装、暗装。
  • 按冷却方式可分:单冷、冷暖双用。
  • 其中,卧式暗装型要配合风管和风口使用。
  • 虽然风机盘管种类较多,但其结构、功能、原理大同小异。

     

     
风机盘管结构: 风机盘管主要构成部分:电器盒、电机、风轮、风机固定板、 表冷器 、表冷器托盘、凝水盘。风机盘管的主要材料有蓝色亲水泊表冷器,防滴漏凝水托盘。      

     


     
风机盘管组装全过程      

     
安装表冷器      
1、把表冷器托盘放到线体上检查表冷器有无残缺损坏。      
2、把表冷器固定在托盘上,要注意期间表冷器没有翅片倒坏、翅片太湿、表面出现白灰状物体等不良现象。      

     
     

     
安装上盖、风机固定板保温      
1、上盖板保温采用的是黑色海绵,保温隔音效果不错,要注意粘贴到位、没有褶皱、漏洞、歪斜等现象。      
2、最后在风机固定板贴上 海绵板      

     
     

     
装电机      
首先检查电机有没有导线破损等影响接触的问题,然后确认合格后,装上电机。      

     
     

     
装风机      
首先检查风机的风轮有没有凹凸等变形现象,检查合格后,把风机和电机安装在一起,期间一定注意风轮不要安装反了。      

     
     

     
安装风机、电机      
首先要检查风轮轴与电机轴是不是配合到位,然后把风轮与电机固定在一起。最后在蜗壳上贴上“开机时请勿触摸蜗壳风轮”标签。      
     

     
安装凝水盘、上盖板
     
首先把表冷器放到凝水盘里面,然后连接固定,最后盖上上盖板。      
     

     
固定风机组件      
首先注意电机线一定放在电机组件下面空隙的地方,以防导线损坏,发生漏电事故。然后用 气动枪 固定电机组件,上盖板,托盘。      

     
     

     
接线图与排气阀      
贴上接线图,一定注意牢固美观,无褶皱。然后把排气管插到排气阀上,注意出口朝下,安装固定接线排与安检测试。首先接线端子与固定板安装固定在一起,用螺丝钉连接。然后取电机线,按照“黑—低、蓝—中、红—高、黄—零”的顺序将电机线插接到接线排上,插接要牢固,以免出现脱落的现象。       

     
     

     
固定接线排以及安检测试, 固定接线排盒      
     
     

     
风机盘管的三种接线方式      

     

电动二通阀的接线图器

◆  红线为220V火线(L)直接接入温控器 火线接口

◆  蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

◆  绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

◆  图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

◆  控制线为6色1.0平方的国标线。

注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。



电动球阀接线图

◆  红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

◆  蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

◆  绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

◆  图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口;

◆  控制线为7色1.0平方的国标线。

注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。



不装电动二通阀的接线图

◆  红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

◆  蓝线为零线(N),盘管、温控器串联;

◆  绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

◆  控制线为5色1.0平方的国标线;

◆  以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。


来源:制冷百科

相关推荐

APP内打开