风机盘管是中央空调系统中的核心组件之一,负责提供舒适的室内环境。了解其结构、原理、分类、应用以及故障排除方法,对于确保空调系统的稳定运行至关重要。本文将详细探讨风机盘管的各个方面。
风机盘管是中央空调系统中的核心组件之一,负责提供舒适的室内环境。了解其结构、原理、分类、应用以及故障排除方法,对于确保空调系统的稳定运行至关重要。本文将详细探讨风机盘管的各个方面。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一 、风机盘管结构及组成
1. 结构概述
风机盘管是中央空调系统中的核心组件之一,主要负责调节室内温度和湿度,从而提供舒适的室内环境。它的基本结构包括盘管、风机、控制器和外壳等部分。盘管是风机盘管的核心部分,主要用于换热;风机则负责驱动空气流动,以增加换热效率;控制器用于调节温度和湿度,以确保室内空气舒适度;外壳则起到保护内部组件的作用,同时也具有美观的效果。
2. 盘管
盘管是风机盘管的核心部分,主要由铜管和铝箔片组成。铜管内通过冷媒,这是实现空气调节的关键。铝箔片则增加了换热面积,提高了换热效率。盘管的形状和尺寸可以根据实际需求进行调整,以适应不同的空调系统和应用场景。
3. 风机
风机是风机盘管的另一个关键组成部分,主要负责驱动空气流动。根据不同的应用场景和需求,可以选择不同类型的风机,例如轴流风机和离心风机。轴流风机适用于空气流量较大的情况,而离心风机则适用于空气流量较小但风压较高的场合。选择合适的风机类型可以提高风机盘管的性能和效率。
工作原理与性能特点
1. 工作原理
风机盘管的工作原理基于空气与冷媒的热交换。在制冷模式下,低温低压的冷媒进入盘管,与室内高温空气进行热交换,使得空气被冷却。在制热模式下,高温高压的冷媒进入盘管,与室内低温空气进行热交换,使得空气被加热。这种热交换过程是通过风机驱动的强制对流来实现的。
中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。中央空调制冷时,典型的制冷时热量转移过程如下:
2. 性能特点
a. 高效换热:风机盘管通过强制对流实现空气与冷媒的高效换热,从而实现快速降温或升温。
b. 灵活调节:通过控制器可以灵活地调节温度和湿度,以满足不同的室内环境需求。
c. 低噪音:现代风机盘管通常采用静音设计,能够提供安静舒适的室内环境。
d. 节能环保:随着技术的发展,风机盘管的能效比越来越高,能够有效降低能耗并减少对环境的影响。
优缺点
风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。
1、风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)
(1)风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控 制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;
(2)风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;
(3)风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制。
2、风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)
(1)风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;
(2)风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。
(3)风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。
风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。
安装与维护
1. 安装要点
a. 合适位置:选择通风良好、便于维修的位置进行安装。
b. 正确连接:确保所有连接部分牢固可靠,避免冷媒泄漏。
c. 合理配管:根据实际情况合理配置盘管和管道,以保证空气流通和换热效率。
d. 电气连接:按照规范要求进行电气连接,确保安全可靠。
2. 维护保养
a. 定期清洗:定期清洗盘管和过滤网,去除积尘和污垢,保证空气质量和换热效率。
b. 定期检查:定期检查冷媒压力、风机运转情况、排水情况等,及时发现和解决问题。
c. 合理使用:避免频繁开关和过度调节温度,以减少设备损耗和延长使用寿命。
d. 专业维修:出现故障时应寻求专业技术支持,避免非专业操作导致的进一步损坏。
分类和选型
1. 分类
a. 按功能分:单冷型、冷暖型、多联机型等。
b. 按安装方式分:挂壁式、吸顶式、落地式等。
c. 按控制方式分:手动控制、自动控制、远程控制等。
d. 按功率分:小功率(<1kW)、中功率(1-3kW)、大功率(>3kW)等。
2. 选型要点
风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点:
1)冷量的校核
目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好。如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
2)风量校核
主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。
3)送、回风方式
送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。
4)其它因素
a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。
b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。
c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统,部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。