低压总配电装置处PEN、PE、N母排有三种连接方式
另类的铁链
2023年07月18日 09:20:31
只看楼主

在低压总配电装置处,PEN、PE、N母排有三种连接方式,分别如下: 图1  方案1  图2  方案2 图3  方案3 图中MDB为低压总配电装置。三个方案都可以,GB/T 16895.3-2017/IEC60364-5-54:2011《低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》(

在低压总配电装置处,PEN、PE、N母排有三种连接方式,分别如下:

图1  方案1 
图2  方案2
图3  方案3
图中MDB为低压总配电装置。三个方案都可以,GB/T 16895.3-2017/IEC60364-5-54:2011《低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》( Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors)都是允许的,三个方案各有特点,见表1所示。
表1  三方案比较
方案号
   
特点
   
接地位置
   
1
   
PEN进线首先进入PEN(PE)母排,由后者连接N母排
   
PEN(PE)母排    
2
   
PEN进线首先进入PEN(N)母排,由后者连接PE母排    
PE母排    
3
   
PEN进线首先进入单独的PEN母排,由后者分别连接N、PE母排    
单独的PEN母排    
读者可根据需要选择其中的一种方案。方案3由于多处一个 单独的PEN母排,相对麻烦一点,但没有本质上的缺陷,丝毫不影响其使用。
有两点需要说明,虽老生常谈,凸显其重要性:


免费打赏
kolapika
2023年07月18日 15:36:55
2楼

只推荐方案1

回复
huashi1993
2023年07月30日 12:59:45
3楼

第一个方案用的最多。

回复

相关推荐