大家探讨下10KV充气柜的碰到的问题
chint2019
chint2019 Lv.7
2014年01月09日 16:15:35
只看楼主

如题,这里我们盖个楼讨论下各自生产,运行充气柜碰到的问题,相互学习。我目前碰到的问题:1 设备V柜运行时,发现断相。总工分析说是可能是断路器的一相的真空泡出问题了。 2,机构经常出问题,老是要售后

如题,这里我们盖个楼讨论下各自生产,运行充气柜碰到的问题,相互学习。
我目前碰到的问题:1 设备V柜运行时,发现断相。总工分析说是可能是断路器的一相的真空泡出问题了。
2,机构经常出问题,老是要售后
免费打赏
cz13306196492
2014年01月11日 09:16:58
2楼
机构老是出问题这种情况确实比较多,V柜缺相到目前为止没碰到过,另还有个问题就是气体容易泄漏
回复
qq_1406428011812
2014年07月27日 13:49:24
3楼
cz13306196492 发表于 2014-1-11 09:16 机构老是出问题这种情况确实比较多,V柜缺相到目前为止没碰到过,另还有个问题就是气体容易泄漏断路器缺相的可能性非常小,主要看是用哪家的泡子。机构问题现在应该解决了,现在有一款新的机构。
回复
cq420939507
2014年07月30日 23:14:27
4楼
cz13306196492 发表于 2014-1-11 09:16 机构老是出问题这种情况确实比较多,V柜缺相到目前为止没碰到过,另还有个问题就是气体容易泄漏你们漏气是怎么解决的啊,我们厂被漏气问题搞惨了
回复
lily_to_lucy
2014年08月06日 11:06:19
5楼
你们谁有充气柜三遥电气图纸啊,及需

huashi1993:看看DTU的图纸研究下就明白了

回复
lily_to_lucy
2014年08月06日 11:06:55
6楼
我QQ号码:782355217,希望大家多多交流
回复
hongbo5588
2014年10月22日 11:07:30
7楼
V柜缺相很少发生,一般跟机构没有关系。主要还是考虑泡子的问题、主轴断裂。
回复
电气xiao菜鸟
2015年04月13日 10:04:34
8楼
学习学习。。不过缺相真是少见,漏气倒是很常见
回复
nante2
2015年04月16日 15:42:34
9楼
看不太明白, 学习了~~~
回复
hongbo5588
2015年12月24日 16:13:51
10楼
本台V柜缺相:1、真空泡问题。2、机构主轴连杆断。3、(如有)隔离开关缺相。
回复