请教,10kV零序互感器可否用低压互感器代替?特别是充气柜中用时。
zhaokc
zhaokc Lv.7
2010年06月12日 09:00:02
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
philo1239
2010年06月12日 11:48:55
2楼
电压等级不一样也能通用?
好像坛里出现过这样的问题啊…………………………
回复
jun-john.shi
2010年06月12日 16:02:45
3楼
话不是这样说的啦,应该说:10kV零序互感器有些是低压互感器。
零序互感器大多数是穿电缆的,其设计一般是耐压1kV以下的,因为电缆本身是绝缘的。但是大多数这种互感器和普通低压电流互感器还是不一样的。
回复
electricity
2015年06月15日 09:43:16
4楼
穿心式的肯定可以,也都是这样做的。