10KV站用变柜的熔断器电流怎么计算?
fjj700
fjj700 Lv.2
2010年07月28日 11:36:56
只看楼主

做设计时经常遇到像站用变柜和PT柜的熔断器选择的问题,比如说经常用XRNP-10/0.5A这个型号,我想问下各位高手,0.5A是怎么计算的?有时也会遇到5A和10A的,谁能举个例子帮忙说明下?谢谢!

做设计时经常遇到像站用变柜和PT柜的熔断器选择的问题,比如说经常用XRNP-10/0.5A这个型号,我想问下各位高手,0.5A是怎么计算的?有时也会遇到5A和10A的,谁能举个例子帮忙说明下?谢谢!
免费打赏
z1g2d3
2010年07月28日 17:28:35
2楼
现在一般不用0。5A ,PT柜用1A,站用变柜要根据变压器的容量来计算
回复
fjj700
2010年07月28日 17:45:18
3楼
谢谢楼上的回答,假如站变为50KVA,那么熔断器电流怎么计算?
是I=1.5*50/(1.732*10.5)=4.12A吗?(1.5是系数,50是变压器容量,10.5为电压等级)
PT柜的话根据PT容量用上面公式计算0.5A也足够了啊?为什么现在改1A了?我看设计院图纸中现在使用的大多都还是0.5A啊,是否我上面公式不对?
回复
z1g2d3
2010年07月29日 06:24:28
4楼
50KVA的变压器可选用熔断器电流为6A,额定电流*1.2
刚送电时,电压互感器有冲击电流,0.5A熔断器容易断,这是设计院不太知道的
回复
fjj700
2010年07月29日 07:57:18
5楼
学习了,谢谢楼上的讲解:handshake
回复
smj888
2010年08月19日 10:41:09
6楼
XRNP-10/0.5A PT专用
XRNT-10 变压器用 电流值*1.5~1.73倍为熔断器电流 再去相近的标准值即可
回复
zhy8340
2017年06月02日 13:43:32
7楼

学习了,谢谢楼上的讲解
回复
zhy8340
2017年06月02日 13:43:41
8楼

学习了,谢谢楼上的讲解
回复