求助:如何实现送风机,排风机控制
kanglixin0821
2010年10月27日 08:25:17
只看楼主

一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?

一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?
mr_yon
2010年10月27日 09:07:09
2楼
送风机的控制回路串联排风机控制接触器的常开,排风机停止按钮并联送风机控制接触器的常开.
回复
kanglixin0821
2010年10月27日 09:37:05
3楼
感谢感谢!万分感谢
回复
enjoyingno37
2010年10月27日 22:08:53
4楼
等待高手解决问题。
那好凳子等待呢。
回复
zhao1984fan
2010年10月28日 10:50:31
5楼



高手发个电气图
回复
wangchungen
2010年10月28日 20:26:41
6楼
这是最基本的电路图。楼主看看书就知道了
回复
qbw4607
2010年10月28日 21:23:53
7楼
呵呵,虽然这是基本的作图,不过按照2楼做法控制并不理想,应该增加延时,即满足排风机最先启动,延时数秒,正常后开送风机,停机时先停送风机,而且能够闭锁误操作,这样就繁杂多了。虽然这么简单的要求,也不是随便能够满足的。
建议使用PLC控制吧,可以使用西门子LOGO!,使用220交流电源,输出直接接入接触器,体积仅仅一个40A接触器的一半,价格4-500元,可靠性极高。
回复
khhby116
2010年10月29日 10:02:51
8楼
这是最基本的。楼主书知道了
回复
z425286480
2010年10月29日 16:14:55
9楼
最基本的了
真的说部清楚
你看看其他的电路图,就知道了
回复
zouys
2010年10月29日 22:17:08
10楼
不需要那么复杂,楼主这个类似于锅炉鼓、引风机先后控制,只需要鼓风机不在引风机停止的状态下启动或运行就可以了。
如2楼将鼓风机停止按钮串接入引风机接触器一对辅助常开触点,这样引风机想怎么开都行,但鼓风机必须在引风机运行后
才能启动,停引风机时鼓风机必然连锁自停,不会误操作。至于两风机启动的先后时间完全可以人为控制了,大可不必自控。

[ 本帖最后由 zouys 于 2010-10-29 22:18 编辑 ]
回复
situran
2010年10月30日 14:37:29
11楼
建筑供配电在建筑设备这个专业所占比重或者所起作用很大么?
回复

相关推荐

APP内打开