一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?
一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?
12楼
建筑供配电在建筑设备这个专业所占比重或者所起作用很大
回复
13楼
送风机的控制回路串联排风机控制接触器的常开,排风机停止按钮并联送风机控制接触器的常开.
回复
14楼
好久没进论坛了,也该来充充电了。::lol
回复
15楼
不错,适用无延时的顺序控制。
回复
16楼
不要什么控制都用PLC,控制尽量简单化。
回复
17楼
谢谢挺好的办法
回复
18楼
最好作延时,避免让两台同时启动。
回复
19楼
在送风机的控制回路串联排风机接触器的动合触点;在排风机停止按钮旁并联送风机接触器的动合触点,书本上最简单的控制回路了~
回复
20楼
看来我的基本功打的也不够扎实 学校里的课都没好好听 现在知道了 晚矣……
回复
21楼
我们这里的热机老前辈给电气的条件是延时1.5分钟。
回复