求助:如何实现送风机,排风机控制
kanglixin0821
2010年10月27日 08:25:17
只看楼主

一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?

一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?
免费打赏
wo123456as
2010年10月30日 17:52:34
12楼
建筑供配电在建筑设备这个专业所占比重或者所起作用很大
回复
德润电器
2010年10月30日 19:26:48
13楼
送风机的控制回路串联排风机控制接触器的常开,排风机停止按钮并联送风机控制接触器的常开.
回复
suntianzhi
2010年10月31日 15:10:54
14楼
好久没进论坛了,也该来充充电了。::lol
回复
hero_2008
2010年10月31日 15:44:43
15楼

不错,适用无延时的顺序控制。
回复
hero_2008
2010年10月31日 15:45:43
16楼

不要什么控制都用PLC,控制尽量简单化。
回复
yellowdog
2010年10月31日 21:31:42
17楼
谢谢挺好的办法
回复
yanker
2010年11月01日 21:06:04
18楼
最好作延时,避免让两台同时启动。
回复
kenny_yue
2010年11月02日 11:47:51
19楼
在送风机的控制回路串联排风机接触器的动合触点;在排风机停止按钮旁并联送风机接触器的动合触点,书本上最简单的控制回路了~
回复
yingtaozhiyuan
2010年11月02日 22:13:50
20楼
看来我的基本功打的也不够扎实 学校里的课都没好好听 现在知道了 晚矣……
回复
kingwangyanru
2010年11月08日 09:00:48
21楼
我们这里的热机老前辈给电气的条件是延时1.5分钟。
回复