排风机房、进风机房等设备间风管出墙留洞 尺寸如何确定?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月04日 14:35:51
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-4 14:38 编辑 这是一个排风机房平面图,分别有两处出墙的风管(两个防火阀处),平面图标示着630X200贴梁底,是不是意味着风管的大小是630*200呢?那在墙上留洞的话应该留多大合适。出墙风管应该是就是红框处吧!这张图的风管是不是500*500的规格呢!我不是通风专业的也不懂通风。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-4 14:38 编辑

这是一个排风机房平面图,分别有两处出墙的风管(两个防火阀处),平面图标示着630X200贴梁底,是不是意味着风管的大小是630*200呢?那在墙上留洞的话应该留多大合适。
9.jpg

出墙风管应该是就是红框处吧!这张图的风管是不是500*500的规格呢!我不是通风专业的也不懂通风。
10.jpg


9.jpg


10.jpg

jlb342008
2014年11月04日 14:54:13
2楼
630*200.预留洞肯定要加50——100左右。。
回复
jlb342008
2014年11月04日 14:54:38
3楼
630*200.预留洞肯定要加50——100左右。。
回复
知乎圆桌
2014年11月04日 15:03:46
4楼
jlb342008 发表于 2014-11-4 14:54 630*200.预留洞肯定要加50——100左右。。贴梁底是不是风管从梁底的墙上直接穿过,那我预留洞口的话是不是从墙的最顶端(就是梁下)往下量呢!比如630*200的风管,直接墙的最顶端往下量250mm,宽680mm 就可以了呢
回复
知乎圆桌
2014年11月04日 15:04:08
5楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-4 15:08 编辑 jlb342008 发表于 2014-11-4 14:54 630*200.预留洞肯定要加50——100左右。。贴梁底是不是风管从梁底的墙上直接穿过,那我预留洞口的话是不是从墙的最顶端(就是梁下)往下量呢!比如630*200的风管,直接墙的最顶端往下量250mm,宽680mm 就可以了呢借用楼层梁下有墙的图片来描述下,是否是这样的留洞位置呢纵向是250mm,图上标示错了,4993397
回复
jlb342008
2014年11月04日 15:18:21
6楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-4 15:04 贴梁底是不是风管从梁底的墙上直接穿过,那我预留洞口的话是不是从墙的最顶端(就是梁下)往下量呢!比如 …对的。。但是最好是730*300。。加100比较好,跟标准图集一样。
回复
wohaicz
2014年11月06日 16:14:01
7楼
新手总有一天会成为高手,菜鸟确永远都是菜鸟。。。
回复
hzs00000
2014年11月07日 23:20:13
8楼
一般比风管尺寸打一百就行
回复
luochongchong
2014年11月10日 08:46:55
9楼
一般比风管尺寸打一百就行
回复
luochongchong
2014年11月10日 08:47:52
10楼
一般比风管尺寸打一百就行
回复
aming1963
2014年11月12日 10:14:11
11楼
我们通常留的孔要比设计尺寸大50到100mm
回复

相关推荐

APP内打开