地下柴油发电机房的送、排风机需要做机房吗?
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月30日 15:11:52
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下柴油发电机房的送、排风机需要做机房吗?机房内风管的风速取多大呢?排风口和进风口的风速取多大?另外,两万多的进风量能不能用竖井自然进风(竖井尺寸3900×600)?

请问地下柴油发电机房的送、排风机需要做机房吗?机房内风管的风速取多大呢?排风口和进风口的风速取多大?
另外,两万多的进风量能不能用竖井自然进风(竖井尺寸3900×600)?
免费打赏
toplhc
2007年05月31日 11:54:01
2楼


可以不做
回复
toplhc
2007年05月31日 11:56:48
3楼


风管风速主管6-8m/s,支管3-5m/s

排风口和进风口的风速1.5-3.5m/s
回复
toplhc
2007年05月31日 12:02:34
4楼


关于自然进风,我觉得对于普通的设计人员是很难详细计算到底行还是不行。但是自然通风的确是不需要动力,一般的原则也是优先考虑自然通风。我算了一下你的风井风速,大概3m/s左右,我个人觉得自然通风偏高,但是也可以
回复
lily16
2007年05月31日 15:36:48
5楼
明白了,谢谢!!!
回复
coolheating
2007年05月31日 16:09:55
6楼

你需要3m/s,自然通风就能给你3m/s吗?
总感觉自然通风很没底的
回复
lily16
2007年05月31日 21:12:58
7楼


形成负压了就自然进风了吧?要不然我再把竖井改大点,2m/s可以吧?
回复
forcun
2007年05月31日 23:05:13
8楼
自然通风好像都只是个人觉得的,无底~
回复
torlon
2007年06月01日 20:54:26
9楼
可以不用做机房的。
回复
newanna1999
2007年06月04日 13:29:02
10楼
柴油发电机排风是利用自带风机排风,所以一般不需再设机械排风系统,注意排风压头不大,故应尽量使排风出口阻力减小,加大排出口面积。送风当无条件采用自然进风或进风竖井过小时采用机械进风。自然送、排风竖井风速应尽量小,以减小阻力损失。
回复
youma1231
2007年06月06日 10:25:05
11楼
地下柴油发电机房的送、排风机需要做机房吗?
可以不用做
回复

相关推荐

APP内打开