《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
5. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
。
。
6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????
2楼
如果你柴油发电机房的地方有做喷淋,那么也是要做的。被提过
回复
3楼
得气体灭火。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
求高手解答
回复
5楼
我个人的理解,仅供参考:
因为发电机房早期的规范是要设水喷雾灭火系统,但是因为规模很小,单独使用一个雨淋阀比较浪费,而发电机房的火灾发生率并不是很高,采用自喷系统也能达到一定的防火和灭火效果,且跟其他自喷系统合用报警阀,水量也适当降低,大大节约了发电机房的消防成本,所以规范改为采用自喷系统。
至于采用气体灭火,我个人认为其消防成本也大于自喷系统,不宜设置,但是硬要设置,个人认为是不违反规范的。毕竟都是自动灭火系统,能保证发电机房的消防安全。
回复
6楼
对的,现在基本都是采用气体灭火
回复
7楼
按新规可以普通喷淋
回复
8楼
采用七氟丙烷气体灭火即可
回复
9楼
整体建筑有喷淋就上喷淋,没有就单独做气灭,但是有的地方要求做细水雾灭火。
回复
10楼
学习了,感谢分享
回复
11楼
学习了,多谢多谢
回复