柴油发电机房的灭火设施?????
tx
tx Lv.11
2015年09月16日 00:12:08
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????

《建筑设计防火规范》GB50016-2014
5. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:


6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????
fenglian1973
2017年09月28日 13:04:42
12楼
看了前面的回复。很失望,没有一个能说到关键。我作为一个暖通的,强调地说,柴发最好不要做气体灭火。因为里面风管太大,很难保证严密性。特别还有些是自然通风的。会设置百叶。因为以柴发的工艺特点,机房内最好有一定通透性。所以,柴发做细水雾灭火是最佳的。

wx_1614136965539:说到了精髓 大佬大佬

回复
raylee0701
2017年09月29日 15:04:16
13楼
一般的柴发机室我们都不做灭火系统,只设置灭火器。
除了建筑物本身有喷淋系统的。
回复