常规做法都是柴油发电机房旁设个储油间,储存不大于8h燃油量且不大于1m3的油量。若机组容量大,用量大,则相应在室外设储油罐。若机组容量不大,可否不设储油间,采用自带油箱的柴油发电机(自带油箱容积满足使用要求),不知是否满足规范要求。看了规范,对储油间是否设置没有明确的说法,请教各位大师指点一二,多谢!
《民用建筑电气设计规范》是“机房内应设置储油间”,但我觉得像楼主说的自带油箱能满足时也可以不设,条文说明也不是强调必须设置。
回复
3楼
室内那个储油间是日用油箱用的,日用油箱是必须有的,由于涉及到防爆,必须单独一个房间.
如自带油箱,发电机本身防爆问题和控制系统防爆就很有意思了.对防爆危险区域划分是有规范的.
所以,储油间必须设置.
回复
4楼
谢谢楼主分享a
回复
5楼
设置上好些,建议做上
回复
6楼
苯笨 发表于 2016-1-6 08:08 室内那个储油间是日用油箱用的,日用油箱是必须有的,由于涉及到防爆,必须单独一个房间.如自带油箱,发电机本 …我认为储油间的油箱是应急用的,自带的是日用油箱,所以像楼主说的那种情况,不考虑规范的“应”,我觉得不设也可以其实这个问题我做设计也遇到过,但我也都设置了,因为我自己也说不清。。。
回复
7楼
circlesquan 发表于 2016-1-6 10:23 我认为储油间的油箱是应急用的,自带的是日用油箱,所以像楼主说的那种情况,不考虑规范的“应”,我觉得 …发电机是应急用的,那个油箱(储油间内)本身就是日用油箱,所以储存不大于8h的燃油量,选自带油箱的不是不可以,要谨慎.为什么国标图籍没自带油箱的,就是防爆问题(这也是上面帖子我说必须有储油间的原因).发电机组的功率分为:持续功率(COP),基本功率(PRP),限时运行功率(LTP),应急备用功率(ESP).发电机性能等级分为:G1,G2,G3,G4.以上详见GB/T2820-2009.柴油发电机容量计算见12SDX101-2<
<民用建筑电气设计计算及示例>
>.柴油发电机容量选择见15D202-2<
<柴油发电机组设计与安装>
>.
柴油发电机组设计与安装>
民用建筑电气设计计算及示例>
回复
8楼
苯笨 发表于 2016-1-6 11:10 发电机是应急用的,那个油箱(储油间内)本身就是日用油箱,所以储存不大于8h的燃油量,选自带油箱的不是不可 …很赞你这种讲解方式,有理有据
回复
10楼
必须设置,不能混用,这是强条
回复
11楼
如果功率小的柴发,自带日用燃油箱满足也没必要设置吧
回复
12楼
tq02vf4 发表于 2016-1-6 12:01 燃气发电机的启动时间比较短,不知道是否可以作为应急电源,这个罐子放在室外比较合适吧应急电源的启动时间有秒极毫秒级等,见GB50052-2009<
<供配电系统设计规范>
>3.0.5条.应急电源的供电时间按允许停车时间,见GB50052-2009<
<供配电系统设计规范>
>3.0.6条.允许8小时的,采用日用油箱,可以放在室内也可以放在室外.像火气一体化,要求24小时的,采用小型柴油罐,只能放在室外.对自带油箱的,必须要考虑防爆问题.
供配电系统设计规范>
供配电系统设计规范>
回复