常规做法都是柴油发电机房旁设个储油间,储存不大于8h燃油量且不大于1m3的油量。若机组容量大,用量大,则相应在室外设储油罐。若机组容量不大,可否不设储油间,采用自带油箱的柴油发电机(自带油箱容积满足使用要求),不知是否满足规范要求。看了规范,对储油间是否设置没有明确的说法,请教各位大师指点一二,多谢!
tq02vf4 发表于 2016-1-6 12:01 燃气发电机的启动时间比较短,不知道是否可以作为应急电源,这个罐子放在室外比较合适吧燃气发电机还要日用油箱?不是用燃气么
回复
16楼
路过,学习了。
回复
17楼
路过!!!!
回复
18楼
路过,学习了!!!
回复
19楼
每天学习一点
回复
20楼
如果柴油发电机自带的油箱载油量已满足设计要求,就没必要另设储油箱,也就没必要设储油间。本来不存在的东西,就没必要为其配套了。
另外关于防爆的问题。柴油发电机自带的油箱,遵守的是设备的制造规范。我们的建设规范除非有特别指出的条款,对这类发电机还是以普通的发电机来对待。
回复
21楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-14 09:44 编辑 苯笨 发表于 2016-1-6 11:10 发电机是应急用的,那个油箱(储油间内)本身就是日用油箱,所以储存不大于8h的燃油量,选自带油箱的不是不可 …按民规6.1.11的条文说明,发电机出厂自带的是日用油箱,储油间的是应急的。配三P99,3-(1),按xxx3~8h设置日用燃油箱,油量超过xxx时,应设储油间。个人认为,储油间并不是必需的。
回复
22楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-14 09:41 按民规6.1.11的条文说明,发电机出厂自带的是日用油箱,储油间的是应急的。配三P99,3-(1),按xxx3 …您问一下各个厂家,都会说自带油箱没问题.但对防爆问题,没一个厂家敢签字,说没问题.对安全问题,不能按想象,一定要按最严格.有厂家签字时,设计也可能有责任,哪怕表明和设计无关.安全问题和电机差动保护问题是不一样的.
回复
23楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-15 10:26 编辑 苯笨 发表于 2016-1-15 09:13 您问一下各个厂家,都会说自带油箱没问题.但对防爆问题,没一个厂家敢签字,说没问题.对安全问题,不能按 …个人还是认为,储油间并不是必需的。您想想,前些年老断电的时候,您家里自用的发电机是否也要造个储油间?还有防爆,可能电气按照防爆来做,但是您想想,土建什么并不一定做防爆墙和泄爆口的。至于规范要求,我自个找了些规范,基本都能看到防火,但是防爆是真的找不到。不知您是否知道相关的条文,以供学习和讨论。补充一下:00D202-2的说明3.1,柴油发电机房是按3类防雷考虑;而雷规中,爆炸区最低也是2类。是否可以说明柴油发电机房并不要求严格的防爆,只需要相应电气设备出于安全考虑采用防爆型式。即,“严格防火,合理防爆”。
回复
24楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-14 09:41 按民规6.1.11的条文说明,发电机出厂自带的是日用油箱,储油间的是应急的。配三P99,3-(1),按xxx3 …关键问题是,我不储油,还要设你妹的储油间?
回复