柴油发电机房的储油间是否必须设置?
yamahaya
yamahaya Lv.7
2016年01月05日 16:14:42
只看楼主

常规做法都是柴油发电机房旁设个储油间,储存不大于8h燃油量且不大于1m3的油量。若机组容量大,用量大,则相应在室外设储油罐。若机组容量不大,可否不设储油间,采用自带油箱的柴油发电机(自带油箱容积满足使用要求),不知是否满足规范要求。看了规范,对储油间是否设置没有明确的说法,请教各位大师指点一二,多谢!

2016年01月15日 10:47:50
25楼
其实这个问题还是要回到柴油发电机的制造规范上去。
如果柴油发电机的附带油箱是柴油发电机机整体一部分(也就是柴油发电机的一个部件)。那这个部件执行的是制造规范,我们工程设计可以把其作为一般柴油发电机来使用(除非规范另有要求)。
如果柴油发电机的制造规范上本来就没有这个油箱,是厂家作为配套附件提供的,那这个油箱的安装就要符合油箱在工程上的防火等要求。
我没有研究过柴油发电机的规范,所以不能确认是上述的那种情况。但如果是第二种情况,则不是设储油间的问题,而是是否允许自带油箱或发电机室的防火要求就要按储油间的要求来提高。
回复
xiamuzhixin
2016年01月15日 11:05:17
26楼
fitman 发表于 2016-1-15 10:47 其实这个问题还是要回到柴油发电机的制造规范上去。如果柴油发电机的附带油箱是柴油发电机机整体一部分( …受教了,又有了一种新思路。回头找找柴油发电机的相应规范,看看是否有储油箱的相应解释。
回复
天天向上1888
2016年01月18日 17:39:47
27楼
12楼有理:D
回复
nightfalls
2016年01月19日 15:57:36
28楼
circlesquan 发表于 2016-1-5 16:40 《民用建筑电气设计规范》是“机房内应设置储油间”,但我觉得像楼主说的自带油箱能满足时也可以不设,条文 …《民规》是“宜”;见6.1.1.3。旧的《建规》GB50016-2006-5.4.3.3是“必须设置储油间”(强条);但是新《建规》GB50016-2014-5.4.13.4已经改为“设储油间时……”。所以,当前设置储油间是“宜”条款。
回复
苯笨
2016年01月19日 17:43:56
29楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-19 17:45 编辑 nightfalls 发表于 2016-1-19 15:57 《民规》是“宜”;见6.1.1.3。旧的《建规》GB50016-2006-5.4.3.3是“必须设置储油间”(强条);但是 …“liuxinkai123 另外一个问题,柴油是否爆炸?汽车加油加气站设计规范中认为柴油是不爆炸的。柴油的闪电有点高哦。”答复:柴油爆炸,见GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》P51的41条。闪点43~87。GB50016-2014《建筑设计防火规范》P275规定用于室内的柴油闪点不应低于60度。2014新规GB50016-2014-5.4.13.4主要是因为现在很多柴油机自带油箱,很多油箱就在发电机底座下。所以,不能像2006年一样,要求“必须设置储油间”(强条)。但对储油间内设备和自带油箱的柴油机,没规范说必须防爆,也没规范说不要求防爆。但15D202-2《柴油发电机组设计与安装》P97,P101中的灯具,是防爆的。打个比方,液化气-大家都知道是爆炸的,但家里的厨房有防爆的吗?但液化气站规定必须防爆。有些设计院是有自己规定的,基本上都比地方消防部门严格。虽然,不强求有储油间,但总需要有放油的地方(室外或室内),放室外占地大(有防火间距要求)。所以,自带油箱需要考虑防火防爆,出了问题没责任;而且,非自带油箱的,建议也是必须有储油间。否则,真出了问题,是谁的责任,还不是设计。除非,审核和负责人同意,单位能承担后果。没规范说不防爆啊。其实,那自带油箱的发电机本身就不可能防爆。

端木峰

这是大神!

回复
circlesquan
2016年01月20日 08:49:32
30楼
nightfalls 发表于 2016-1-19 15:57 《民规》是“宜”;见6.1.1.3。旧的《建规》GB50016-2006-5.4.3.3是“必须设置储油间”(强条);但是 …《民规》6.1.11-2“机房内应设置储油间”
回复
知乎圆桌
2016年04月01日 08:45:36
31楼
fitman 发表于 2016-1-14 09:11 如果柴油发电机自带的油箱载油量已满足设计要求,就没必要另设储油箱,也就没必要设储油间。本来不存在的东 …柴油发电机组都默认自带油箱的吗?我手头有个工程是在发电机房内设有储油间,我一直认为柴油发电机组的用油是取自这个储油间的油箱。。。
回复
北方郎
2016年04月01日 08:47:58
32楼
底座油箱满足使用要求就不设置。
回复
enigmay
2016年07月26日 11:37:15
33楼
circlesquan 发表于 2016-1-20 08:49 《民规》6.1.11-2“机房内应设置储油间”根据《民规》6.1.11条文解释,这里的应是指“当机组设置在大型民用建筑地下层时……”,故划定了范围。
回复
qqwwee129
2016年09月06日 22:30:35
34楼
老防火规范强制性要求设储油间,5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:

1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;
2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
4 应设置火灾报警装置;
5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。
回复

相关推荐