柴油发电机房防爆风机位置问题
silentman
silentman Lv.3
2016年05月18日 22:53:55
来自于通风排烟
只看楼主

建筑防火规范2014 有这么个强条:第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定: 1 排风系统应设置导除静电的接地装置; 2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内; 3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。“2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解?民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装到室外去?

建筑防火规范2014 有这么个强条:
第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:
1 排风系统应设置导除静电的接地装置;
2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;
3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。

“2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解?
民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装到室外去?

观点一:柴油本身闪点55°C以上,可属于丙类。但仍算可燃物,有燃烧或爆炸危险。也正是基于这个原因,我们常选用防爆风机。
按说风机应放到室外去。

观点二:柴油本身挥发量不大,使用频率低,难以聚集到爆炸极限浓度,可不按前述规范执行。那条规范应该是针对产生大量可燃气体的工业厂房的。

这条我也拿不准,风机放到地上实在不好做,放地下貌似又违反强条。在此抛砖引玉,谁能帮指点下?受教了。
免费打赏
simonray1986
2016年05月25日 11:44:09
2楼
赞同观点二
回复
幻皓
2016年05月26日 14:35:44
3楼
以前都是做事故通风,然后风机放在地下风机房。现在新规范出来,不会做了
回复
shibushi1983
2016年07月14日 08:49:41
4楼
设了防爆风机就很难自圆其说了。
回复
qq_1396832295533
2016年08月26日 13:12:39
5楼
学习来的,还是蒙圈中:funk:
回复
liudianwei
2016年10月17日 14:55:14
6楼
丙类不属于易燃易爆
回复