建筑防火规范2014 有这么个强条:第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定: 1 排风系统应设置导除静电的接地装置; 2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内; 3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。“2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解?民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装到室外去?
第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:
1 排风系统应设置导除静电的接地装置;
2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;
3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。
“2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解?
民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装到室外去?
观点一:柴油本身闪点55°C以上,可属于丙类。但仍算可燃物,有燃烧或爆炸危险。也正是基于这个原因,我们常选用防爆风机。
按说风机应放到室外去。
观点二:柴油本身挥发量不大,使用频率低,难以聚集到爆炸极限浓度,可不按前述规范执行。那条规范应该是针对产生大量可燃气体的工业厂房的。
这条我也拿不准,风机放到地上实在不好做,放地下貌似又违反强条。在此抛砖引玉,谁能帮指点下?受教了。