招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@
招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@
2楼
让我先百度一下啥是风机效率
回复
3楼
风机效率是指输出功率除以轴功率。轴功率是风机的输入功率。
轴功率一般用扭矩仪测试。P1=πTn/30000。
输入功率P1的单位是kW,转矩T的单位是N.m,转速n的单位是r/min。
输出功率P2=Qp/1000*3600
Q是流量,单位为m^3/h,p是全风压,单位为Pa(N/m^2)。
如此算来 一个离心机的效率也不过是38%左右啊 40是不是已经算很高了?
回复