用3只3000VA的单相PT按照YY接法,变比为10/√3/0.1√3/0.22kV,没有剩余绕组,也无一次二次消谐装置。一次熔断器选用1A,送电时烧毁一次熔断器,换为3.15A后,将开闭所的几乎是所有的保护装置的控制电源模块烧毁,但不是一次烧毁。所有保护装置的控制电源,断路器的合闸电源,加热器及照明电源均取自PT的0.22kV绕组。请各位分析一下原因,这么大容量的PT是否应该如此应用?
从来没有见过这种用法,长见识了;
1、还是先检查下接线是否存在问题;
2、量一下0.22KV真的是220V电压吗,有无波动;
3、操作电源、装置电源是交流220的吗?
4、电源是否存在谐波分量;
回复
3楼
终于有人回复,谢谢楼上的
1、接线没有错误
2、操作电源、装置电源是交流220的
3、烧毁时不清楚有无谐波
4、此接法来自设计院的要求,当时找这样的PT花费了很长时间
回复
4楼
烧一次熔断器的时候,外部线路有接地吗?
回复
5楼
直流电源可取自PT的0.22kV绕组,这种采用DC-3单相变压器既做站用变,又提供PT信号的做法是可行的。只是看你怎么处理接线方式而已。这种问题我曾经解决过。
回复
6楼
加热器及照明电源加起来可不小,估计是你的pt过载烧毁的
回复
7楼
回复
8楼
合闸电源,加热器,照明这些最好用所用变,估计你的PT是过载了。