关于应急回路频繁跳闸的问题
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?请高手解答,不胜感激!
如何设计控制回路的跳闸保护?
主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。整个控制系统正常状态下没有任何问题。调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。正常生产的时候,设备之间都是有工艺要求的,比如某个电机如果突然停止,后续工艺的电机必须马上停止,这些逻辑已经在PLC中实现。在调试的过程中出现这样一个问题,所有的设备空负荷运转,电机回路的其中一个小型断路器跳闸了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有电,该回路接触器仍然保持吸合,只不过主回路没电,电机自然不转了。这个现象在投料生产的时候是绝对不允许发生的,因为连锁信号全部接在接触器和热继的辅助触点上
【奇怪】我家的客厅照明回路为何最近老跳闸
家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。