二次回路断线征象和处理
变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。笔者根据自身工作实际,下面对各类二次回路断线的征象和处理办法做以简要讨论,仅供大家参考。 1 电流互感器二次侧开路 1.1 电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安全。 1.2 电流互感器二次侧开路的征象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大嗡嗡声等。 以上现象有些不一定同时都发生,决定于开路的二次绕组供给哪些负荷以及开路的具体情况。 1.3 电流互感器二次侧开路的处理 1.3.1 根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置